อาการคือแอร์มีเสียงก็อกแก็กผมก็เลยเปิดหน้ากากแอร์ดู ปรากฏว่าแอร์เป็นน้ำแข็งไปแล้ว เบื่องต้นผมปรับรีโมทไปโหมดพัดลม น้ำแข็งก็ยังไม่ละลายสักที (โหมดนี้คอมแอร์ต้องไม่ทำงาน) ผมเลยเปิดประตูไปดูคอมแอร์ ปรากฏว่าท่อแอร์ที่คอมแอร์ก็ขึ้นน้ำแข็ง ผมจึงกดรีโมทปิดแอร์ แอร์ตัวในห้องก็ปิดปกติพับบานสวิง พัดลมหยุดหมุน แต่คอมแอร์ยังไม่หยุดทำงาน จึงต้องเอาเบรคเกอร์ลง
เช้ามาจึงทำการรื้อบอร์ดออกมาดู (บอร์ดอยู่ในแอร์ตัวใน) ปลดสายต่างๆออก ถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้
สัญนิฐานว่าดีเลย์ที่จ่ายไฟไปคอมแอร์น่าจะค้าง
ในรูปคือตัวสีดำล่างขวา
อีกมุม
มาทำการวัดดู โดยใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดโอม
วัดขา2ข้างนี้ ขานี้คือขาหน้าสัมผัสปกติตรงนี้ต้องอยู่สถานะปิด คือจะวัดไม่ขึ้น
วัดครั้งแรกคือวัดขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานะเปิด
ลองเคาะดีเลย์ดูเผื่อมันจะเด้งกลับไปอยู่สถานะปิดแล้วลองวัดดู ก็เป็นไปตามคาด วัดไม่ขึ้นแล้ว
ถอดไปหาซื้ออะไหล่ ผมซื้อจากร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกครับ ไม่ได้ซื้อจากร้านแอร์ ตัวละ75 บาท
บัดกรีลงบอร์ดแล้วประกอบกลับ
เปิดเทสดูยกเบรคเกอร์แล้วคอมแอร์ยังไม่ทำงาน เปิดจากรีโมท แอร์ตัวในทำงานปกติ สั่งคอมแอร์ทำงานปกติ เครื่องทำความเย็นไปสักพักลองเพิ่มอุณหภูมิดู แอร์ตัด ลองลดอุณหภูมิ คอมแอร์ทำงาน
เป็นอันว่าซ่อมสำเร็จ ประกอบชิ้นส่วนให้ครบ
ลืม...ของผม samsung medel นี้
ซ่อมแอร์ Samsung อาการปิดสวิทที่รีโมทแล้ว แต่คอมแอร์ไม่หยุดทำงาน
เช้ามาจึงทำการรื้อบอร์ดออกมาดู (บอร์ดอยู่ในแอร์ตัวใน) ปลดสายต่างๆออก ถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้
สัญนิฐานว่าดีเลย์ที่จ่ายไฟไปคอมแอร์น่าจะค้าง
ในรูปคือตัวสีดำล่างขวา
อีกมุม
มาทำการวัดดู โดยใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดโอม
วัดขา2ข้างนี้ ขานี้คือขาหน้าสัมผัสปกติตรงนี้ต้องอยู่สถานะปิด คือจะวัดไม่ขึ้น
วัดครั้งแรกคือวัดขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานะเปิด
ลองเคาะดีเลย์ดูเผื่อมันจะเด้งกลับไปอยู่สถานะปิดแล้วลองวัดดู ก็เป็นไปตามคาด วัดไม่ขึ้นแล้ว
ถอดไปหาซื้ออะไหล่ ผมซื้อจากร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกครับ ไม่ได้ซื้อจากร้านแอร์ ตัวละ75 บาท
บัดกรีลงบอร์ดแล้วประกอบกลับ
เปิดเทสดูยกเบรคเกอร์แล้วคอมแอร์ยังไม่ทำงาน เปิดจากรีโมท แอร์ตัวในทำงานปกติ สั่งคอมแอร์ทำงานปกติ เครื่องทำความเย็นไปสักพักลองเพิ่มอุณหภูมิดู แอร์ตัด ลองลดอุณหภูมิ คอมแอร์ทำงาน
เป็นอันว่าซ่อมสำเร็จ ประกอบชิ้นส่วนให้ครบ
ลืม...ของผม samsung medel นี้