สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
จากขนาดของสระน้ำ คำนวณพื้นที่ได้ 5.5815 ตารางเมตร
ดังนั้นแรงกดเฉลี่ยก็คือ 2,700/5.5815 = 484 กิโลกรัม/ตารางเมตร
มันจะเกินจากมาตรฐานพื้นชั้น 2 ของอาคารที่กำหนดเฉลี่ยไว้ที่ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ครับ
ดังนั้น คิดว่าทำไม่ได้ครับ เสี่ยงเกินไปมาก
ดังนั้นแรงกดเฉลี่ยก็คือ 2,700/5.5815 = 484 กิโลกรัม/ตารางเมตร
มันจะเกินจากมาตรฐานพื้นชั้น 2 ของอาคารที่กำหนดเฉลี่ยไว้ที่ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ครับ
ดังนั้น คิดว่าทำไม่ได้ครับ เสี่ยงเกินไปมาก
รักจังเมืองไทย ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 5217688 ถูกใจ, DuckFly ถูกใจ, ไปน่ำกันเด้อ ถูกใจ, marupong ถูกใจ, Pribproud ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 765988 ถูกใจ, ผองตัวใหญ่ ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 700359 ถูกใจ, MaHo Tea time ถูกใจรวมถึงอีก 41 คน ร่วมแสดงความรู้สึก
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
จะเอาสระน้ำขนาด3เมตร เติมน้ำให้เด็กเล่นบนชั้น2 แต่ไม่แน่ใจว่า พื้นจะรับน้ำหนักไหวรึเปล่า รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
สระว่ายน้ำเป่าลม ขนาด 305x183x50 ซม ลองคำนวณดู ถ้าใส่น้ำเต็มน่าจะใช้น้ำ 2,700 ลิตร ก็น่าจะหนักประมาณ 2,700กิโลกรัม(ไม่แน่ใจว่าคำนวณน้ำหนักน้ำผิดไหม) (ไม่รวมน้ำหนักเด็กที่เล่น)
เลยอยากสอบถามว่า
ถ้าใส่น้ำให้เด็กเล่นทั้งวัน พื้นบ้านจะมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนักไหมครับ