จะเอาสระน้ำขนาด3เมตร เติมน้ำให้เด็กเล่นบนชั้น2 แต่ไม่แน่ใจว่า พื้นจะรับน้ำหนักไหวรึเปล่า รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ

พื้นชั้น2เป็นพื้นสำเร็จรูป (แบบภาพ เครดิตคุณจักรยานล้อหลุด) พร้อมปูกระเบื้อง พื้นที่กว้าง 4.0x3.5เมตร (อายุบ้าน30ปี)

สระว่ายน้ำเป่าลม ขนาด 305x183x50 ซม ลองคำนวณดู ถ้าใส่น้ำเต็มน่าจะใช้น้ำ 2,700 ลิตร ก็น่าจะหนักประมาณ 2,700กิโลกรัม(ไม่แน่ใจว่าคำนวณน้ำหนักน้ำผิดไหม) (ไม่รวมน้ำหนักเด็กที่เล่น) 

เลยอยากสอบถามว่า

ถ้าใส่น้ำให้เด็กเล่นทั้งวัน พื้นบ้านจะมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนักไหมครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
จากขนาดของสระน้ำ  คำนวณพื้นที่ได้ 5.5815 ตารางเมตร

ดังนั้นแรงกดเฉลี่ยก็คือ 2,700/5.5815 = 484 กิโลกรัม/ตารางเมตร

มันจะเกินจากมาตรฐานพื้นชั้น 2 ของอาคารที่กำหนดเฉลี่ยไว้ที่ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ครับ

ดังนั้น  คิดว่าทำไม่ได้ครับ  เสี่ยงเกินไปมาก
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่