ตึก10ชั้น ควรใช้เสาขนาดเท่าไหร่ครับ

จะออกแบบอาคาร10ชั้น โดยไม่มีความรู้เท่าไหร่เลยครับ  เลยมีคำถามมากมาย

อาคาร10ชั้น ควรใช้เสาขนาดเท่าไหร่ครับ 20*20 ?  

แล้วทุกๆชั้น เสาควรวางตำแหน่งเดียวกันหมดเลยไหมครับ ชั้น2-10ผมเหมือนกัน แต่ชั้น1ห้องที่มันอยู่ต่างกันหมดเลย

แล้วตอนเราเริ่มเขียนควรเริ่มวางเสาก่อนใช่ไหมครับ  แต่ถ้าเริ่มวาดไปหมดแล้วควรแก้งานใหม่หรือไล่วางเสาตามมุมห้องที่ทำไว้ดีครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
1. ขออนุญาตลบข้อนี้ออกนะครับ .. เพื่อป้องกันการนำไปใช้อ้างอิงผิดวัตถุประสงค์
2. แนวเสา "ควร" ตรงกันทุกชั้น
3. วางแนวเสาที่เหมาะกับชั้น 2-10 ได้แล้ว แก้แปลนชั้นล่างให้ได้ตามแนวเสานั้น ครับ