▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกร
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)
ออกแบบและสร้างบ้าน
การออกแบบ
วิศวกรรมศาสตร์
ลดขนาดเสาอาคาร ลงได้ไหมครับ
ขนาดห้อง4*6
ขนาดเสา30ซม.*50ซม.
ขนาดคาน30*40ซม.
ชั้น1-4ขนาดเท่ากันทั้งอาคาร
พอดีมีวิศวกรมาแนะนำให้ผมลดขนาดเสาแต่ละชั้นลง ผมจึงปรึกษาไปทางวิศวกรที่ออกแบบ เขาบอกว่าทำได้
ตั้งแต่ชั้น2=30*40ซม.
ชั้น3-4=30*30ซม.
แต่คานขนาดเท่าเดิม
ซึ่งผู้รับเหมาติมาว่าเข้าทำงานยากเนื่องจากคานมีขนาดใหญ่กว่าเสาจึงต้องทำการดุ้งเสา
1.ไม่ทราบว่าความแข็งแรงของตึกจะลดลงไหมครับ
2.ผมควรลดขนาดเสาดีไหมครับ
3.ปกติแล้วอาคารสูง พอชั้นบนๆแล้วรับแรงน้อยลงจึงสามารถลดขนาดเสาได้เป็นเรื่องปกติรึเปล่าครับ
รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าครับ
😅