คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ช่างมั่ว แรงดันปั๊มน้ำ แค่ 2.6 บา ถ้าข้อต่อระเบิด นี่ช่างกากละ เรื่องรั่วซึม ถ้ามันจะซึม ไม่มีปั๊มมันก็ซึม
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบน้ำประปาภายในบ้าน
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เครื่องปั๊มน้ำ
ผมชื้อปั้ม 400W ของ euroe มาแต่ช่างบอกว่าจุดต่อท่อจะระเบิดจริงไหมครับ
สเปค มอเตอร์กำลัง 400 วัตต์ 220V/50Hz
ส่งสูง 40 เมตร
ระยะดูด 9 เมตร
ปริมาณน้ำ 35 ลิตร/นาที
ช่วงแรงดันสต๊าท 1.8-2.6 Kg/cm²
ขนาดท่อ เข้า-ออก 1 X 1 นิ้ว
ความเร็วรอบ 2850 รอบ/นาที
ความสามารถการป้องกัน IP 54
200w
มอเตอร์กำลัง 200 วัตต์ 220V/50Hz
ส่งสูง 34 เมตร
ระยะดูด 9 เมตร
ปริมาณน้ำ 37 ลิตร/นาที
ช่วงแรงดันสต๊าท 1.5-2.2 Kg/cm²
ขนาดท่อ เข้า-ออก 1 X 1 นิ้ว
ความเร็วรอบ 2850 รอบ/นาที
ความสามารถการป้องกัน IP 54
ซึ่งผมเห็นว่าสเปคไม่ต่างกับ 200w เท่าไหร่ แต่ช่างบอกว่าแรงดันเยอะเกินไปทำท่อระเบิดได้ แล้วจุดต่อก็จะระเบิดได้ อยากถามว่ามันจริงไหมครับ เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องน้ำครับ มันใช้ได้ไหมครับ ใช้แล้วท่อจะระเบิดหรือรั่วซึมไหมครับ