พอดีผมจะติดตั้งเมนเบรกเกอร์ใหม่จากตู้ไม้มีฟิวส์กับคัตเอาต์เป็นตู้เบรคเกอร์ จึงพบว่าของเดิมเขาต่อสายเมนจาก cb ไป 2 เส้น คือ ขนาด 2x4 และ 2 x 2.5 แล้วไปรวมกันที่จุดต่อแยก เพื่อต่อสาย 2x2.5 ไปยังห้องต่างๆ ดังรูป

ผมเลยงงนิดหน่อยเพราะไม่เคยเจออย่างนี้ เข้าใจว่ากลัวสาย 2x4 เส้นเดียวไฟไม่พอใช้ เลยขนาน 2 x2.5 ไปอีกเส้น มันมีผลเสียไหมครับอย่างนี้ จริงๆ ควรจะขนานในสายขนาดเท่ากันหรือเปล่า
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
ลองมาคิดกันเล่นๆ ว่าเรื่องแบบนี้สมควรที่จะเสี่ยงกันไหม

สมมติให้โหลด เป็นฮีตเตอร์ 1 เฟส  12000 W   เดินสายยาว 15 เมตร

กระแส  =   12000 / 230  
           =    52.17 A

สาย THW   เบอร์ 4  เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A
สายTHW   เบอร์ 2.5  เดินลอยทนกระแสได้ = 23 A



เนื่องจากที่บ้านมีสายเบอร์ 4 และสายขนาด 2.5 อยู่แล้ว  

ซึ่งถ้าใช้สายเบอร์ 4 เส้นเดียวก็คงใช้ไม่ได้ เพราะทนกระแสได้แค่ 31 A ช่วงนี้ร้อนๆขี้เกียจไปซื้อสายใหม่ มีสาย 2.5 อยู่แล้วซึ่งสายขนาด 2.5 ทนกระแสได้ 23 A จึงคิดว่าถ้านำสาย 2.5 มาต่อควบสายเบอร์ 4 ต้องทนกระแสได้อย่างแน่นอน

เพราะบวกเลขแล้วได้เท่ากับ  31 + 23 = 54 A

โป๊ะเช๊ะ !!!!  สายไฟฟ้าพอควบแล้ว ได้เท่ากับ  54 A โหลดกินกระแส 52.17 A

ในใจคิด ใช้เต็มโหลดยังไงก็ใช้ได้เพราะสายทนกระแสสูงสุดได้ 54 A ปกติคงไม่ใช้เต็มที่ตลอดหรอกมั้ง


ลองคิดดูใช้ได้ไหม

สาย 2.5   R  =  8.8297   XL  =  0.11

สาย  4     R  =  5.4933   XL  = 0.10

ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 2.5 = 0.132 โอมห์

ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 4 = 0.0823 โอมห์


กรณีโหลดทำงานเต็มที่ นำมาเขียนเป็นวงจรแบ่งกระแสง่ายๆ ได้ตามด้านล่าง




I R 1  =  It x ( R2 / R1 + R2 )

I R 2=  It x ( R1 / R1 + R2 )


หากระแส I R 1 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 4 )  =  52.17 x ( 0.132 / (  0.132 + 0.0823 )   = 32.13 A

หากระแส I R 2 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 2.5 )  =  52.17 x (0.0823  / (  0.132 + 0.0823 )   = 20.03 A


สาย THW   เบอร์ 4  เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A   แต่กระแสที่ไหลผ่านจริงๆเท่ากับ 32.13 A  ซึ่งมากกว่ากระแสที่สายไฟฟ้าทนได้


แบบนี้น่าใช้ไหม  ลองตัดสินใจดู