ความคิดเห็นที่ 9
ลองมาคิดกันเล่นๆ ว่าเรื่องแบบนี้สมควรที่จะเสี่ยงกันไหม
สมมติให้โหลด เป็นฮีตเตอร์ 1 เฟส 12000 W เดินสายยาว 15 เมตร
กระแส = 12000 / 230
= 52.17 A
สาย THW เบอร์ 4 เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A
สายTHW เบอร์ 2.5 เดินลอยทนกระแสได้ = 23 A
เนื่องจากที่บ้านมีสายเบอร์ 4 และสายขนาด 2.5 อยู่แล้ว
ซึ่งถ้าใช้สายเบอร์ 4 เส้นเดียวก็คงใช้ไม่ได้ เพราะทนกระแสได้แค่ 31 A ช่วงนี้ร้อนๆขี้เกียจไปซื้อสายใหม่ มีสาย 2.5 อยู่แล้วซึ่งสายขนาด 2.5 ทนกระแสได้ 23 A จึงคิดว่าถ้านำสาย 2.5 มาต่อควบสายเบอร์ 4 ต้องทนกระแสได้อย่างแน่นอน
เพราะบวกเลขแล้วได้เท่ากับ 31 + 23 = 54 A
โป๊ะเช๊ะ !!!! สายไฟฟ้าพอควบแล้ว ได้เท่ากับ 54 A โหลดกินกระแส 52.17 A
ในใจคิด ใช้เต็มโหลดยังไงก็ใช้ได้เพราะสายทนกระแสสูงสุดได้ 54 A ปกติคงไม่ใช้เต็มที่ตลอดหรอกมั้ง
ลองคิดดูใช้ได้ไหม
สาย 2.5 R = 8.8297 XL = 0.11
สาย 4 R = 5.4933 XL = 0.10
ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 2.5 = 0.132 โอมห์
ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 4 = 0.0823 โอมห์
กรณีโหลดทำงานเต็มที่ นำมาเขียนเป็นวงจรแบ่งกระแสง่ายๆ ได้ตามด้านล่าง
I R 1 = It x ( R2 / R1 + R2 )
I R 2= It x ( R1 / R1 + R2 )
หากระแส I R 1 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 4 ) = 52.17 x ( 0.132 / ( 0.132 + 0.0823 ) = 32.13 A
หากระแส I R 2 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 2.5 ) = 52.17 x (0.0823 / ( 0.132 + 0.0823 ) = 20.03 A
สาย THW เบอร์ 4 เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A แต่กระแสที่ไหลผ่านจริงๆเท่ากับ 32.13 A ซึ่งมากกว่ากระแสที่สายไฟฟ้าทนได้
แบบนี้น่าใช้ไหม ลองตัดสินใจดู
สมมติให้โหลด เป็นฮีตเตอร์ 1 เฟส 12000 W เดินสายยาว 15 เมตร
กระแส = 12000 / 230
= 52.17 A
สาย THW เบอร์ 4 เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A
สายTHW เบอร์ 2.5 เดินลอยทนกระแสได้ = 23 A
เนื่องจากที่บ้านมีสายเบอร์ 4 และสายขนาด 2.5 อยู่แล้ว
ซึ่งถ้าใช้สายเบอร์ 4 เส้นเดียวก็คงใช้ไม่ได้ เพราะทนกระแสได้แค่ 31 A ช่วงนี้ร้อนๆขี้เกียจไปซื้อสายใหม่ มีสาย 2.5 อยู่แล้วซึ่งสายขนาด 2.5 ทนกระแสได้ 23 A จึงคิดว่าถ้านำสาย 2.5 มาต่อควบสายเบอร์ 4 ต้องทนกระแสได้อย่างแน่นอน
เพราะบวกเลขแล้วได้เท่ากับ 31 + 23 = 54 A
โป๊ะเช๊ะ !!!! สายไฟฟ้าพอควบแล้ว ได้เท่ากับ 54 A โหลดกินกระแส 52.17 A
ในใจคิด ใช้เต็มโหลดยังไงก็ใช้ได้เพราะสายทนกระแสสูงสุดได้ 54 A ปกติคงไม่ใช้เต็มที่ตลอดหรอกมั้ง
ลองคิดดูใช้ได้ไหม
สาย 2.5 R = 8.8297 XL = 0.11
สาย 4 R = 5.4933 XL = 0.10
ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 2.5 = 0.132 โอมห์
ที่ระยะ 15 เมตร คิดค่า R ของสาย 4 = 0.0823 โอมห์
กรณีโหลดทำงานเต็มที่ นำมาเขียนเป็นวงจรแบ่งกระแสง่ายๆ ได้ตามด้านล่าง
I R 1 = It x ( R2 / R1 + R2 )
I R 2= It x ( R1 / R1 + R2 )
หากระแส I R 1 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 4 ) = 52.17 x ( 0.132 / ( 0.132 + 0.0823 ) = 32.13 A
หากระแส I R 2 ( กระแสที่ไหลผ่านสายเบอร์ 2.5 ) = 52.17 x (0.0823 / ( 0.132 + 0.0823 ) = 20.03 A
สาย THW เบอร์ 4 เดินลอยทนกระแสได้ = 31 A แต่กระแสที่ไหลผ่านจริงๆเท่ากับ 32.13 A ซึ่งมากกว่ากระแสที่สายไฟฟ้าทนได้
แบบนี้น่าใช้ไหม ลองตัดสินใจดู