จะติดแอร์ 18000 btu, สอบถามเรื่องสายไฟครับ

- แอร์ที่ดูไว้เป็น 18000 btu inverter ครับ, ตอนนี้ยังไม่ได้เจาะจงยี่ห้ออะไร แต่คงไม่ mitsu ก็ daikin

1. มีเหตุจำเป็น ทำให้ตัวเบรคเกอร์กับสายไฟจะต้องอยู่ห่างกันตามความยาวสายประมาณ 15-20 เมตร, อันนี้จะมีผลอะไรหรือไม่ครับ มีข้อกำหนดไหมว่าระยะห่างไม่ควรเกินเท่าไหร่ ตัวเบรคเกอร์ก็ห่างจากตู้ไฟในระยะใกล้เคียงกันครับ ตลอดสายทั้งหมดน่าจะ 30-40 เมตร

2. สายที่จะใช้เป็น VAF 2x4 ตามภาพ, เหมาะสมกับการใช้งานไหมครับ พื้นที่ที่เดินสายจะอยู่ภายนอกอาคาร แต่อยู่ในร่มไม่โดนแดดโดนฝน, ผมจะให้ช่างอื่นมาเดินสายไฟตีกิ๊ปไปตำแหน่งแอร์ แล้วค่อยเรียกช่างแอร์มาติดตั้ง

3. จำเป็นต้องติดตั้งสายดินไหมครับ, ถ้าจำเป็น สายดินนี่สามารถพ่วงจากปลั๊กไฟใกล้เคียงมาใช้ได้เลยหรือเปล่าครับ คือมีปลั๊กใกล้ๆที่มีกราวด์อยู่ แต่ตัวสายไฟที่ต่อเข้าเบรคเกอร์เป็นของเก่าไม่ได้เดินกราวด์ไว้
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
สายไฟตามขนาดเบรคเกอร์ลูกย่อยในตู้เมน  ถ้าใช้เบรคเกอร์ใหญ่สายก็ใหญ่ เบรคเกอร์เล็กสายก็เล็ก ไม่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเท่าไหร่

1. สายไฟทองแดงเดินยาวได้ไม่มีปัญหาครับ (ถ้ายาวมากจะติดเรื่อง แพง แค่นั้น)
2. สาย 4 ใช้ได้กะเบรคเกอร์ 20A ส่วนโหลดไม่มีปัญหาแอร์กินไม่ถึง 10A หรอก แล้วสายแบบนี้เดินไม่โดนแดดไม่โดนน้ำ ก็ใช้ได้
3. สายดินสำหรับแอร์ จะป้องกันช่างแอร์โดยไฟดูด เพราะคนใช้แอร์โอกาสโดนดูดแทบไม่มี เพราะตัวถังแอร์สมัยนี้เป็นกรอบพลาสติกหมดแล้ว ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตัวภายในยังใช้ตัวถังเป็นโลหะ
ถ้าระบบไฟมีสายดินอยู่แล้วก็เดินสายดินเพิ่มไปอีกเส้นก็ดี แต่ถ้าระบบไฟไม่มีสายดิน แล้วกลัวช่างแอร์โดนไฟดูด ก็ต่อสายดินที่คอยร้อน แล้วปักแท่งกราวลงดินเอา