ขอคำแนะนำขนาดสายไฟที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแอร์บ้านครับ

กระทู้คำถาม
ติดตั้งแอร์มิตซูรุ่น econo ไป 2 เครื่อง พอมาดูขนาดสายไฟที่ช่างติดตั้งให้ ช่างใช้สายไฟขนาด 1.5 ตร.มม.ติดตั้งให้ทั้ง 2 เครื่อง (13000 กับ 18000 บีทียู)

แต่ตามความเข้าใจสายไฟที่เหมาะสมควรจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ ตามตารางนี้ครับ



แต่พอมาดูในคู่มือของมิตซูที่แนะนำไว้กลับเป็นแบบนี้




ซึ่งดูแล้วก็คือทางมิตซูแนะนำสายไฟขนาดที่เล็กกว่า โดยในความเห็นมองว่ามันดูไม่น่าจะปลอดภัย เพราะตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นั้น มันกินไฟมาก หากใช้สายขนาดเล็กมันน่าจะเกิดความร้อนมากและเกิดอันตรายได้

จึงอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าขนาดสายไฟที่ควรจะใช้จริงๆ ควรเป็นขนาดเท่าไหร่กันแน่ครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
เราควรยึดถือตามมาตรฐานข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง เเละ การไฟฟ้าภูมิภาค เป็นหลักครับ

ไม่ต้องกังวล หรือ จิตหลอน คำเเนะนำผิดๆอย่างเช่น ข่องต่อเข้าสายไฟทั้งที่จุดคอลย์เย็น เเละ ชุดคอนเดนซิ่ง ทุกยี่ห้อมันสามารถรองรับสายไฟถึง 4 sq.mmครับ

อีกอย่างสายไฟมาตรฐานใหม่เช่น สายไฟขนาด 4 sq.mm พัฒนาเป็นสายไฟเเบบเส้นย่อยตีเกลียวไม่ใช่สายไฟเเบบ เเกนเดี่ยว เเล้วนะครับ ฉนวนหุ้มสายไฟก็มาตรฐานใหม่ อ่อนตัวนิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คุณสามารถดัดงอสายไฟได้ไม่เเตกต่างสายไฟขนาด 2.5 sq.mm

สรุป เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000-18,000 บีทียู เบอร์ 5 เเนะนำขนาดสายไฟ 2.5 sq.mm เบรกเกอร์ควบคุมขนาด 16 Amp

เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู เบอร์ 5 เเนะนำขนาดสายไฟ 4 sq.mm เบรกเกอร์ควบคุมขนาด 20 Amp

หากถามว่าทำไมเราต้องยึดมาตรฐานข้อกำหนดการไฟฟ้าทั้ง 2 เเห่ง  เพราะเราไม่ควรมองเเค่ขนาดสายไฟที่ผู้ผลิตเเนะนำว่า มันทนกระเเสไฟได้ มันยังมีหลายๆองค์ประกอบ เเละ ข้อบังคับ มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินสายไฟให้เราปฎิบัติด้วยครับ

เช่น การไฟฟ้ามีข้อกำหนดชัดเจนว่าสายไฟที่เดินสายไฟไปยังจุดต่างๆในบ้าน ขนาดตํ่าสุดคือ สายไฟขนาด 1.5 sq.mm ขึ้นไป เช่น คุณจะเดินสายไฟไปที่ชุดโคมไฟเเสงสว่างซึ่งเเน่นอนกินกระเเสไฟน้อยกว่าเเอร์ไม่รู้กี่สิบเท่า ตามมาตรฐานการไฟฟ้า เเละ มาตรฐานของ วสท. กำหนดให้สายไฟที่เดินไปนั้น ต้องเป็นขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า 1.5 sq.mm ?  ดังนั้นหากคุณเดินสายไฟเเอร์ตามคำเเนะนำผู้ผลิต เลือกใช้ขนาด 1.0 sq.mm........มันก็จะไปขัดเเย้งข้อกำหนดมาตรฐานงานไฟฟ้านะครับ นี่คือเหตุผลที่ผมเเนะนำให้คุณควรยึดข้อกำหนดของการไฟฟ้าเป็นหลัก


หรือ



มาตรฐานสายดิน บ้านเรามาตรฐานไฟฟ้าฉบับใหม่ กำหนดสายดินมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm ( สายดินขนาด 1.5 sq.mm ใช้ไม่ได้เเล้วครับ ) ถ้าคุณเชื่อคำเเนะนำข้างบนที่บอกว่า " ขนาดของสายไฟที่เขากำหนด เหมาะสมแล้ว " คุณจะเดินสายไฟขนาดเเค่ 1.0 sq.mm เเต่กลับเดินสายดิน ( G ) ขนาด 2.5 sq.mm หรือครับ ? ? ?


หรือ


มาตรฐานการเดินสายไฟร้อยท่อ หรือ เดินในรางวายเวย์ ในบ้านเรากำหนดให้สายไฟที่เดินร้อยท่อฯเริ่มต้นที่ขนาด 1.5 sq.mm
มันก็จะไปขัดเเย้งกับคำเเนะนำของผู้ผลิตเเอร์รายนี้

ผมอธิบาย เเละ เหตุผลประกอบ คิดว่าท่าน จขกท. น่าจะสรุปตัดสินใจเลือกขนาดสายไฟได้เเล้วนะครับ