ปั๊มน้ำขนาดเล็ก กระแสไม่ถึง 1 แอมป์ ควรจะต้องติด โอเวอร์โหลดหรือไม่

พอดีปั๊ม ที่บ้านไหม้แล้ว 1 ครั้ง ร้อนจนสายไฟละลาย ปั๊มอยู่ภายในบ้านด้วยครับ กลัวว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เลยอยากจะหาตัวตัดระบบไฟครับ แนะนำด้วยครับ
แจ้ง สเปคปั๊ม เป็นปั๊มหอยโข่งมีออโต้ 250 วัตต์ กระแส 0.64 แอมป์ ดูดน้ำจากบ่อใต้ดิน
สาเหตุ ที่ไหม้ น่าจะมาจากใบพัดท้ายมอเตอร์เสียหาย สายไฟละลายไหม้ cap ก็เสียหายจากรอยไหม้
ซ่อม เปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนใบพัด เปลี่ยน cap ใช้งานได้ปกติ
สิ่งที่อยากทำ อยากให้ปั๊มเวลาทำงานผิดปกติ แล้วมีระบบตัดไฟ (ตรงนี้ ไม่มีความรู้ครับ ขอคำแนะนำครับ)
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
ติด thermal fuse อุณหภูมิ ประมาณ 85C ที่ตัวถังของมอเตอร์ก็ได้

ถ้ามันร้อนเกิน ก็จะขาด