1. พื้นกว้าง 1.5ม. ยาว 4.0ม. หนา 10ซม.
(S/L =1.5/4=0.375<0.5) เป็นพื้น 1-way slab นน.ถ่ายสู่คานทางเดียว
นน.บรรทุกคงที่ 0.10x2400 = 240 กก./ตรม.
นน.บรรทุกจร 150 กก./ตรม.
วัสดุปูพื้น 50 กก./ตรม.
รวม นน.ทั้งหมด 240+150+50 =440 กก./ตรม.
ดังนั้น นน.ลงคานด้านยาว 440x 0.75ม.= ข้างละ 330 กก./ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. พื้นกว้าง 3.0ม. ยาว 4.0ม. หนา 10ซม.
(m=S/L = 3/4 =0.75>0.5) เป็นพื้น 2-way slab นน.ถ่ายสู่คานทั้ง 2ทาง
นน.บรรทุกคงที่ 0.10x2400 = 240 กก./ตรม.
นน.บรรทุกจร 150 กก./ตรม.
วัสดุปูพื้น 50 กก./ตรม.
รวม นน.ทั้งหมด 240+150+50 =440 กก./ตรม.
นน.ลงคานด้านสั้น = Ws/3 =(440x3)/3 = 440กก./ม.
นน.ลงคานด้านยาว = Ws/3 *(3-m^2)/2 =440*(3-0.75^2)/2 = 536.25กก./ม.
การถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงคาน แบบนี้ถูกต้องไหม
(S/L =1.5/4=0.375<0.5) เป็นพื้น 1-way slab นน.ถ่ายสู่คานทางเดียว
นน.บรรทุกคงที่ 0.10x2400 = 240 กก./ตรม.
นน.บรรทุกจร 150 กก./ตรม.
วัสดุปูพื้น 50 กก./ตรม.
รวม นน.ทั้งหมด 240+150+50 =440 กก./ตรม.
ดังนั้น นน.ลงคานด้านยาว 440x 0.75ม.= ข้างละ 330 กก./ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. พื้นกว้าง 3.0ม. ยาว 4.0ม. หนา 10ซม.
(m=S/L = 3/4 =0.75>0.5) เป็นพื้น 2-way slab นน.ถ่ายสู่คานทั้ง 2ทาง
นน.บรรทุกคงที่ 0.10x2400 = 240 กก./ตรม.
นน.บรรทุกจร 150 กก./ตรม.
วัสดุปูพื้น 50 กก./ตรม.
รวม นน.ทั้งหมด 240+150+50 =440 กก./ตรม.
นน.ลงคานด้านสั้น = Ws/3 =(440x3)/3 = 440กก./ม.
นน.ลงคานด้านยาว = Ws/3 *(3-m^2)/2 =440*(3-0.75^2)/2 = 536.25กก./ม.