ทำไมข้อต่อที่ถัง Liquid O2 ตาม รพ. มีน้ำแข็งเกาะหนามากๆเลยครับ มันมีรอยรั่วเหรอครับ

ตาม รพ. มักจะมีถัง Liquid O2 ใหญ่ๆ (สงวนยี่ห้อ สีขาวๆตัวหนังสือแดงๆ)
ตรงข้อต่อระหว่างถังกับท่อที่ใช้ service ในตัวอาคาร มักมีน้ำแข็งมาเกาะหนาๆเลยครับ

1. มันมีรอยรั่วเหรอครับ Liquid O2 ถึงออกมาได้ หรือว่าเพราะตรงนั้นไม่มีฉนวนเฉยๆ
2. แล้วบริเวณไหนของท่อเหล่านี้ที่เปลี่ยนเป็นสถานะแก๊สครับ

ไม่ใช่ รพ.เดียวที่เห็นนะครับ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลของมูลนิธิ โรงพยาบาลเอกชน เป็นอย่างนี้หมดครับผมดูแล้ว
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
บริเวณที่สีแดงคือ ส่วนที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

การเก็บในถังจะมี 2 สถานะ สถานะแก๊สจะใช้ความดันในถังเติม(รถเติม)ปล่อยเข้ามาโดยตรง   สถานะของเหลวใช้ปั้มมอเตอร์อัดเข้ามา

น้ำแข็งเกาะที่ท่อก่อนเข้าหอเปลี่ยนสถานะ(stabilizer)หรือช่วงต้นของหอเปลี่ยนสถานะ เป็นเรื่องปกติเพราะมีของเหลวที่เย็นมากวิ่งผ่านตลอดเวลา ถ้าไม่มีการใช้งานเลยน้ำแข็งจะค่อยๆลดลงจนบางมากหรืออาจะไม่มีเลย