เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านแรงสูงที่แรงดันมากกว่า1000โลต์
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์
จากตารางขนาดปรับตั้งสูสุดของของเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับหม้อแปลงระบบแรงสูง
บอกส่า อิมพิแดนซ์ของหม้อแปลงไม่เกิน6%ด้านไฟเข้า กำหนดให้cb 600% และ ฟิวส์300%
จากโจทย์
วงจรไฟฟ้ามีโหลดทั้งหมด 650KV ใช้หม้อแปลงด้านไปเข้า12KV ด้านไฟออก240/416V3เฟส4สาย
sol
ฟิวส์ แรงสูง I=800/(1.732×12)=38.5 A
กำหนดขนาฟวส์ที่ 125% = 38.5×1.25=48
คือตรงนี้ทำไมถึงไม่ใช้ค่าฟิวที่กำหนดไว้300% ค่ะ
ไม่ทราบว่าเราสับสนตรงไหนรึป่าว ช่วยอธบายหน่อยค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
มาตรฐานการ ติดตั้ง และออกแบบ ระบบไฟฟ้า ใหม่ ปี 2553
รบกวน พี่ๆ ทุกท่าน ช่วยไขข้อสงสัย เกี่ยวกับ การออกแบบ ระบบไฟฟ้า ด้วยครับ เรื่องที่จถามมีอยู่ว่า หม้อแปลง ขนาด 250 kVA สามารถ จ่ายโหลด ได้ ประมาณ = 250k/(1.732*400) = 360.84A ถ้าเดินบนลูกถ้วย แรงต่
สมาชิกหมายเลข 894214
BREAKER, CUT OUT, SAFE-T-CUT,ELCB,RCCB,RCBO ต่างกันยังไง
Breaker มาจาก Circuit Breaker (ย่อว่า CB) ตัวตัดวงจร มีไว้ป้องกันวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น CB ขนาด 15A ก็จะตัดวงจรเมื่อกระแสไหลเกินกว่า 15A ส่วนที่ว่าจะตัดเร็วช้าแค่ไหน ก็ข
คุณชายเทวดากับนัยตาสีดำ
ผมกำลัง DIY เครื่องเล่นแผ่นเสียง มีคำถามเรื่องระบบอิเลกโทรนิคส์ภายในครับ
ผมซื้อชิ้นส่วนเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาจาก Aliexpress กะว่าจะเอามา DIY เครื่องเล่นแผ่นเสียงเอง เป็นแบบให้มี Phono pre-amp และ Amplifier ในเครื่องเลย ตอนนี้ผมขึ้นกล่องบอดี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงพอเป็นตัวแล
สมาชิกหมายเลข 4365866
บ้าไปแล้วววว!!!! ค่าไฟที่บ้าน 6,000 บาท!!
กระทู้นี้เป็นกระทู้ขอความช่วยเหลือค่ะ TT บ้านเราอยู่กันผู้หญิงสามคน ทั้งบ้านมีแอร์ 1 ตัว (เปิดเฉพาะกลางคืน) กับตู้เย็น 2 เครื่องซึ่งจะเปิดทั้งวัน เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆมีแค่นี้ แต่วันนี้กลับบ้านปั๊บ บ้า
สมาชิกหมายเลข 1215711
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์เช้านี้
06:30 21/02/2014 สรุปข่าว หนังสือพิมพ์ทันหุ้น 21 ก.พ. --ทันหุ้น Distributor - Bisnews AFE AKRส่งซิกงบQ4/56โดดเด่นกอดออเดอร์900ล.ต้าน1.25บ. AKR ราคาหุ้นฟื้นตัวเก็งกำไรแจ้งผลการดำเนินงาน Q4/255
สมาชิกหมายเลข 1249680
ค่า Icu, Ics, Icw ของเบรกเกอร์ คืออะไร ?
Ic (Interrupting Capacity) เป็นพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดยปลอดภัยของเบรคเกอร์นั้นๆ โดยปกติกำหนดค่าการทนกระแสเป็น kA. ค่า Ic จะบอกให้รู้ว่าเบรคเกอร์ที่ใช้นั้นมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด การเลือกค่า
สมาชิกหมายเลข 3333754
จะขอให้ปชช.จ่ายภาษีเพิ่มเป็น 8% แล้วเรื่องที่ควรทำท่านทำหรือยังง !!??
ขออนุญาตทุกท่านใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและพูดคุยครับ สืบเนื่องจากวันนี้ 09.03.2560 ผมได้เห็นข่าวเกี่ยวกับ "นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนเสียสละจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8%" และข่าวเก
สมาชิกหมายเลข 3630505
แนวทางติดตั้ง Temperature Controller ให้ได้ค่าแม่นยำ ใช้งานได้นาน
Temperature Controller หรือ ตัวควบคุมอุณหภูมิ ก็คือคอนโทรลเลอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เราจึงไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าดูอุณหภูมิ ตัวอย่างง่ายๆ ก็เช่น การควบคุมอุณหภูมิของกาต้มน้ำไฟฟ้า ซึ่งจะทำ
สมาชิกหมายเลข 1368403
ขยายเวลาปิดระบบ CDMA (มีนาคมนี้) TRUE ชี้ CAT ขอจัดการลูกค้าหลังบ้านก่อน (TRUEขอร้องลูกค้าHUTCHย้ายระบบด่วน)
21 มกราคม 2556 ขยายเวลาปิดระบบ CDMA (มีนาคมนี้) TRUE ชี้ CAT ขอจัดการลูกค้าหลังบ้านก่อน (TRUEขอร้องลูกค้าHUTCHย้ายระบบด่วน) ประเด็นหลัก นายอติรุฒน์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทร
So magawn
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์เช้านี้
07:21 04/02/2014 สรุปข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 4 ก.พ.--ข่าวหุ้น Distributor - Bisnews AFE BANPUตัดทิ้งหุ้นซื้อคืน ลดทุนดันEPSเพิ่ม5% โบรกฯแนะเก็งกำไรสั้นเป้าราคา 39 บาท "บ้านปู" ยอม
Ozies
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านแรงสูงที่แรงดันมากกว่า1000โลต์
บอกส่า อิมพิแดนซ์ของหม้อแปลงไม่เกิน6%ด้านไฟเข้า กำหนดให้cb 600% และ ฟิวส์300%
จากโจทย์
วงจรไฟฟ้ามีโหลดทั้งหมด 650KV ใช้หม้อแปลงด้านไปเข้า12KV ด้านไฟออก240/416V3เฟส4สาย
sol
ฟิวส์ แรงสูง I=800/(1.732×12)=38.5 A
กำหนดขนาฟวส์ที่ 125% = 38.5×1.25=48
คือตรงนี้ทำไมถึงไม่ใช้ค่าฟิวที่กำหนดไว้300% ค่ะ