"แอร์ไม่เย็น" คอยล์เย็นมีลม คอยล์ร้อนคอมแอร์ไม่ทำงานและพัดลมไม่หมุน

สอบถาม-ปรึกษาครับ
Mitsu Mr.Slim EconoAir 18,000 BTU
อายุ 5 ปี ใช้งานน้อยมากๆ เดือนละ 2-3 ครั้ง

อาการ
-ไม่ความเย็น มีแต่ลมเท่านั้น

ตรวจสอบเบื้องต้น
- เปิดแล้ว คอยล์เย็น พัดลมทำงาน รีโมทกดสั่งได้หมด
- แต่มาดูคอยล์ร้อน คอมแอร์ไม่ทำงาน พัดลมไม่หมุน
- ไขควงวัดไฟเช็ค (ดังภาพ) ไฟไม่เข้า 2

ลองแก้ไขเอง
- ลองเฉพาะ แมกเนติก ใช้ต่อตรงเอาไฟเข้าพัดลม-คอมแอร์ (ดังภาพ)

ผลที่ได้ คือ พัดลมหมุน-คอมแอร์ทำงาน ตั้งแต่ เปิดเบรคเกอร์
และรีบมากดเปิดคอยล์เย็น แอร์เย็นแล้ว! ใช้งานได้
ผ่านไป 5-7 นาที พัดลมคอยล์เย็นก็ถูกตัด ส่วนคอยล์ร้อนยังคงทำงานอยู่
ผมจึงรีบปิดเบรคเกอร์

อยากสอบถาม
อาการแบบนี้ ต้องตรวจสอบ และเปลี่ยนที่จุดไหนบ้างครับ
ขอเป็น ลำดับในการเปลี่ยน นะครับ

ขอบคุณมากๆครับ