UPS syndome energy 1000 มีปัญหาครับ

ถ้าไฟตกธรรมดา ตกแบบไฟดับแล้วติดใหม่ แบบนี้ไม่มีปัญหาครับ
แต่.... ถ้าไฟตกแบบไฟหรี่ลงเฉยๆ แบบว่าหลอดไฟที่บ้านแค่หรี่ลงเฉยๆ แต่ทีวีกับพัดลมยังติดอยู่ แบบนี้ ups มีปัญหาครับ

ก็คือ พอไฟหรี่ลงแล้วมันจะตัดไฟทิ้งไปเลย ไม่ได้สลับไปใช้ไฟจากแบต
คอมก็จะดับทันที ups จะมีเสียง ติ๊ดดดดดดด........................... ยาวๆ ครับ (แบบนี้จากตัวรักษาคอมจะกลายเป็นตัวทำลายคอมแทน)

ทดสอบแบตแล้วไม่มีปัญหา แบตชาตไฟเยอะตลอด พึ่งซื้อมาได้แค่ 6 เดือน
ข้างหลัง ups เสียบแค่ 2 ปลั๊ก Power Supply 750 W กับ จอคอม Samsung S23B370H อีก 30 W
เคยเสียบแค่ปลั๊กคอมอย่างเดียวก็ไม่หาย (ไม่รู้เกี่ยวกันรึป่าว)

เป็นที่อะไรครับ ตัว ups พัง หรือ อย่างอื่นมีปัญหาครับ ขอบคุณครับ

***เพิ่มเติม***
ใช้ corsair CX750 80 PLUS Bronze นะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น