เทส UPS ยังไงให้มั่นใจว่าใช้งานได้ 100% ครับ

ตามกระทู้ที่แล้วครับ พอดีส่ง UPS ไปเคลมของ syndome ซีรีย์ eco II 1000va/630w ช่างบอกผมว่าเช็คแล้วเทสแล้ว 100% ไม่มีปัญหาแน่นอน (แน่นอนล่ะที่มันไม่ควรมีปัญหาเพราะผมซื้อมาเพราะตั้งใจไม่ให้คอมดับไง)

อาการที่เคยแจ้งไว้ PSU ผม 550w UPS 630w เหลือๆ 80w Full load คอมผมน๊อคก่อนแน่นอน ทีนี้เล่นเกมส์วันก่อนอยู่ดีๆ UPS ขึ้นสีแดงดับเฉ๊ย!! (UPS ต่อแค่คอมกับจอครับ สเปคผมยังไงก็กินไม่เกิน 450w รวมจอนี่ชิลๆเลย) ผมเลยเรียกช่างไปเคลม ได้กลับมาช่างเขียนในใบว่า เปลี่ยนสวิตซ์ เพราะสวิตค้าง เหมือนเล่นๆแล้วดับไปเองเพราะเครื่องปิดเอง เดี๋ยวนะ ผมก็แจ้งอยู่ว่ามันดับเพราะมันขึ้น สีแดงแล้วดับไปเอง ไม่ใช่เหมือนอาการสวิตดับเหมือนปิดเครื่อง ผมเลยงง แต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาเทสมาหมดแล้ว ผมเลยมาลองถามท่านใน Pantip ดีกว่าว่าผมควรเทสยังไงดีครับ โดนไปแล้วครั้งนึงกลัวอีกเลย ช่างบอกให้เทสกับหลอดไฟก็ได้ แต่คือผมอยากเทสการทำงานของ UPS ไม่ได้อยากเทสตอนใช้แบตสำรอง (เปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กให้แบตทำงาน) ผมอยากเทสว่าถ้ามัน กินไฟเท่าคอมผมเช่น 450w 500 - 550w ไปเนี่ย มันจะดับไหม ท่านทั้งหลายมีคำแนะนำไหมครับผม
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เปิดคอมพ์ เทสด้วย Powermax CPU + GPU พร้อมกัน ถอดปลั๊ก UPS 1 วินาที แล้วเสียบกลับ แล้วก็ถอดอีกครั้ง ปล่อยทิ้งไว้ 1นาที แล้วค่อยเสียบกลับ

ถ้าทำแบบนี้แล้วคอมพ์ดับ หรือสำรองไฟอยู่ได้ไม่ถึง 1นาที ก็ถือว่า UPS ตัวนั้นไร้ประโยชน์ครับ

โปรแกรม Powermax
https://www.cpuid.com/softwares/powermax.html
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่