ต่อ Volt-Amp Meter กับ Dimmer แล้วแรงดันขึ้นกระฉูดเป็น 280V ผิดที่ตรงไหนครับ

จขกท. ประกอบ Dimmer ขึ้นมาเองเพื่อใช้งาน DIY ส่วนตัวในบ้าน โดยซื้อแผงวงจรและโวลต์-แอมป์มิเตอร์จากในเน็ตมา โดยต่อกันตามรูปครับ
สเป็ค Dimmer 2000W 50-220V ,
สเป็ค โวลต์-แอมป์มิเตอร์ AC60-300V, AC100A


กรณีที่ 1 ต่อโวลต์-แอมป์มิเตอร์ จะได้แรงดันสูงสุด 280V (โดยไม่ต่อโหลด) ซึ่งมันสูงมากเกินไปจากสเป็กของ dimmer พอต่อหลอดไฟแล้ว V เริ่มที่ประมาณ 65-70V แต่พอหมุนโวลลุ่มไปเกินครึ่ง ประมาณ 3/4 แรงดันก็ 200V กว่าแล้ว ถ้าหมุนสุดน่าจะไปที่ 280V หลอดคงขาดแน่ๆ
no load

ต่อหลอดไฟ

กรณีที่ 2 เอาวัดโวลต์-แอมป์มิเตอร์ที่ต่อออก เอาแค่มัลติมิเตอร์วัดได้ประมาณ 215V (ไม่ต่อโหลด) หลังจากนั้นต่อหลอดไฟ V เริ่มประมาณ 50-60V แล้วหมุนโวลลุ่มจนสุดได้ประมาณ 215V
no load
ต่อหลอดไฟ

ลองเปลี่ยนเอาสาย N จากเดิมที่ต่อจาก output ของ Dimmer มาใช้ N ฝั่ง input ผลก็เหมือนเดิมครับ
จากผลที่ได้คือถ้าต่อโวลต์-แอมป์มิเตอร์ แรงดันมันจะพุ่งปรี๊ดไป 280V กว่าๆ เลย ซึ่งเป็นอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่สงสัยคือ โวลต์-แอมป์มิเตอร์มันสามารถใช้กับ dimmer ได้หรือไม่ หรือว่ามันเสีย หรือว่าผมต่อผิดตรงไหนครับ ขอคำแนำด้วยครับ