แอร์มิตซู มิสเตอร์สลิม 9000 btu อายุการใช้งานราวๆ 7ปี ล้างแอร์เองทุกๆ4เดือน ล้างล่าสุด 2เดือนก่อน เปิดอุณหภูมิ 26องศา พัดลมauto ตลอด
เมื่อคืนนี้ เจอปัญหาน้ำหยดตอนตี4 ถอดแผ่นกรองออก น้ำแข็งเกาะเต็มคอยเย็น รางน้ำทิ้งใต้คอยเย็น น้ำแข็งเต็มราง ไปเปิดฝาคอมเพรสเซอร์ น้ำแข็งเกาะท่อเช่นกัน
จึงได้ปิดแอร์ให้น้ำแข็งละลายก่อน(ท่อน้ำทิ้งไม่ตัน น้ำไหลดี) แล้วเปิดเทสใหม่ มีความเย็นตามปกติ เอาตัววัด วัดลมช่องแอร์ (รีโมทปรับ26 ลมเบาสุด) วัดความเย็นหน้าช่องแอร์ได้ 7.9องศา
วัดเรื่องกระแส สวิงราวๆ 2.90-3.20 กินไฟน้อยกว่าเนมเพสข้างเครื่อง (3.59)
***************************************************************************
จากการเทสล่าสุด คือ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน(ปรับ26องศา) ความเย็นออกปกติ ไฟหน้าเครื่องติด2ดวง เมื่อได้อุณหภูมิ ก็ดับเหลือ1ดวง ตามปกติ แต่สิ่งที่ผิดปกติคือ
คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดการทำงาน ผมปล่อยทิ้งไว้พักใหญ่ๆ ความเย็นหน้าช่องลงถึง 7.2องศา
เลยทำการปรับความเย็นขึ้นทีละ 1องศา (27 คอมฯก็ไม่ตัด)
จนปรับรีโมท 28 คอมฯตัดการทำงาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆ คอมฯก็ไม่ยอมต่อการทำงาน ลองปรับลดทีละ 1องศา (27 คอมฯไม่ต่อการทำงาน)
จนปรับ 26 คอมฯจึงต่อการทำงาน (ไฟยังคงติด1ดวง)
***************************************************************************
ผมหาข้อมูลเบื้องต้น พอสรุปได้ 3เคส
-น้ำยาน้อย (อันนี้ผมไม่มีเครื่องมือวัด และถ้าน้ำยาหาย ก็น่าจะมีการรั่ว แต่ยังเย็นปกติ เลยไม่แน่ใจว่ารั่วแบบ "ตามด" ไหม
-ตันจากคอยเย็นสกปรก (อันนี้ผมเพิ่งล้าง2เดือน ตัดประเด็นนี้ทิ้งเลย)
-เทอร์โมไม่ตัด (อันนี้แหละที่ผมเพ็งเล็ง แต่ผมไม่มีความรู้ ว่า ใช่ตัวนี้ไหม)
และเจ้าเทอร์โม เราจะเช็คเสียอย่างไรครับ
จากอาการที่เล่ามา เรื่อง ไม่ยอมตัดการทำงาน และไม่ยอมต่อการทำงาน แบบนี้ เพื่อนๆคาดว่า อะไรเสียครับ
ผมมาตั้งกระทู้ก่อน มีเวลาหาข้อมูลไม่มาก เนื่องจากติดงาน ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่มีเวลาทำการบ้านหาข้อมูล
รบกวนเพื่อนๆด้วยครับ
ขอบคุณครับ ^^
แอร์ คอยเย็นเป็นน้ำแข็ง คอมเพรสเซอร์ ไม่ยอมตัดต่อตามปกติ แบบนี้อะไรเสียครับ
เมื่อคืนนี้ เจอปัญหาน้ำหยดตอนตี4 ถอดแผ่นกรองออก น้ำแข็งเกาะเต็มคอยเย็น รางน้ำทิ้งใต้คอยเย็น น้ำแข็งเต็มราง ไปเปิดฝาคอมเพรสเซอร์ น้ำแข็งเกาะท่อเช่นกัน
จึงได้ปิดแอร์ให้น้ำแข็งละลายก่อน(ท่อน้ำทิ้งไม่ตัน น้ำไหลดี) แล้วเปิดเทสใหม่ มีความเย็นตามปกติ เอาตัววัด วัดลมช่องแอร์ (รีโมทปรับ26 ลมเบาสุด) วัดความเย็นหน้าช่องแอร์ได้ 7.9องศา
วัดเรื่องกระแส สวิงราวๆ 2.90-3.20 กินไฟน้อยกว่าเนมเพสข้างเครื่อง (3.59)
***************************************************************************
จากการเทสล่าสุด คือ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน(ปรับ26องศา) ความเย็นออกปกติ ไฟหน้าเครื่องติด2ดวง เมื่อได้อุณหภูมิ ก็ดับเหลือ1ดวง ตามปกติ แต่สิ่งที่ผิดปกติคือ คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดการทำงาน ผมปล่อยทิ้งไว้พักใหญ่ๆ ความเย็นหน้าช่องลงถึง 7.2องศา
เลยทำการปรับความเย็นขึ้นทีละ 1องศา (27 คอมฯก็ไม่ตัด) จนปรับรีโมท 28 คอมฯตัดการทำงาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆ คอมฯก็ไม่ยอมต่อการทำงาน ลองปรับลดทีละ 1องศา (27 คอมฯไม่ต่อการทำงาน) จนปรับ 26 คอมฯจึงต่อการทำงาน (ไฟยังคงติด1ดวง)
***************************************************************************
ผมหาข้อมูลเบื้องต้น พอสรุปได้ 3เคส
-น้ำยาน้อย (อันนี้ผมไม่มีเครื่องมือวัด และถ้าน้ำยาหาย ก็น่าจะมีการรั่ว แต่ยังเย็นปกติ เลยไม่แน่ใจว่ารั่วแบบ "ตามด" ไหม
-ตันจากคอยเย็นสกปรก (อันนี้ผมเพิ่งล้าง2เดือน ตัดประเด็นนี้ทิ้งเลย)
-เทอร์โมไม่ตัด (อันนี้แหละที่ผมเพ็งเล็ง แต่ผมไม่มีความรู้ ว่า ใช่ตัวนี้ไหม)
และเจ้าเทอร์โม เราจะเช็คเสียอย่างไรครับ
จากอาการที่เล่ามา เรื่อง ไม่ยอมตัดการทำงาน และไม่ยอมต่อการทำงาน แบบนี้ เพื่อนๆคาดว่า อะไรเสียครับ
ผมมาตั้งกระทู้ก่อน มีเวลาหาข้อมูลไม่มาก เนื่องจากติดงาน ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่มีเวลาทำการบ้านหาข้อมูล
รบกวนเพื่อนๆด้วยครับ