สอบถามการซ่อมถังแซปหรือถังบำบัด

กระทู้คำถาม
จะมีการตรวจรับบ้าน จากการตรวจครั้งก่อนมีปัญหา รั่วซึม ทางโครงการจะแก้ไขด้วยการปะให้ จะดีไหมครับ ?
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าบ้านยังไม่ได้โอนรับมอบบ้าน


เเนะนำ......ขุดรื้อเปลี่ยนอย่างเดียวครับ


ถ้ารับมอบบ้านไปแล้ว เเละ ทางโครงการยืนยันว่าต้องเป็นงานซ่อมฯ เเบบเสียงเเข็ง


แนะนำ......รัองเรียน สคบ. และ เเจ้งทางโครงการว่า คุณคงต้องปรึกษาทนายทำเรื่องฟ้อง


งานซ่อมถังบำบัดฯ ผมจะยอมรับได้เฉพาะในส่วนด้านบนฯของถังบำบัดมีการเสียหาย/ชำรุด


เช่น ปากทางท่อเข้า-ออก มีการฉีกขาด จากการทรุดของตัวถังบำบัดฯ


หรือ


ผนังภายในที่กั้นเเบ่งเป็นส่วนเกรอะ เเละ ส่วนกรอง มีการรั่วข้ามถึงกัน


ถ้าเป็นประเภท ก้นถังบำบัดฯ หรือ ผนังถังบำบัดฯ มีรอยฉีกเเตก  อยู่ในเงื่อนไขการประกันทางโครงการต้องควรรื้อเปลี่ยนฯ เพราะทำการขุดหลุมวางถังฯติดตั้งไม่ดี


ระบบ ถังบำบัดนํ้าเสียสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐานมีอายุการใช้งานยาวนานหลายสิบปีครับ มีอาคารหนึ่งที่ผมรู้จักเเถวๆซ.คอนเเวนท์/สีลม สร้างในปี พ.ศ.2505 เป็นอาคารที่ใช้ระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และ ระบบถังบำบัดนํ้าเสีย ( ถังเเซท นำเข้าโดบ บ. บี กริมฯ ) ผ่านมา 45 ปีทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีครับ และ คงใช้งานได้ต่อไปได้อีกเป็นสิบๆปี ( เปลี่ยนฝาบ่อที่เป็นเหล็กหล่อไป 2ชุด ล่าสุดเปลี่ยนเป็นฝาพลาสติก  )


ใครที่บอกว่า ถังเเซท เหมือนระเบิดเวลา ใช้งานได้ 20 ปี ต้องวางถังเปลี่ยนใหม่  บอกตรงๆว่า  "   มั่วครับ   "


เอาง่ายๆถังบำบัดนํ้าเสียที่เป็นของคนไทย ผลิตในประเทศไทยที่นิยมใช้งานในสมัยกว่า 30 ปีที่เเล้วเป็นของ P.P.ของกลุ่มพรีเมียร์โปรดักท์ ในชื่อว่า ถัง SAT เป็นถังไฟเบอร์กล๊าส ส่วนถังบำบัดฯที่เป็นวัสดุ PE ที่ทำการตลาดรุ่นเรกๆคือของ AQUA และ DOS  ตามลำดับฯ ที่ออฟฟิตผม และ บ้านผม ใช้ถังบำบัดนํ้าเสีย AQUA มาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2535 ผ่านมากว่า 25 ปี หรือ บ้านน้องสาวผม ใช้เป็นของ DOS มาตั้งเเต่พ.ศ.2538 ผ่านมากว่า 23 ปี และ อีกหลายๆเเห่งที่ผมดำเนินการติดตั้ง..........ไม่เห็นจะเป็น ระเบิดเวลา ตรงไหนครับ