ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยครับว่าเสาเข็ม I-18 ยาวหกเมตร ตอกวิธีนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่

ก่อนอื่นต้องขออภัยถ้าผมแท็กผิดห้องนะครับ

ญาติผมจะสร้างบ้านยกสูงชั้นเดียวบนที่นาอำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
นาอยู่ห่างจากคลองชลประทานห้าสิบเมตร หน้าฝนหรือหน้าน้ำหลากน้ำจะท่วมนา
พื้นที่สร้างบ้านอยู่ในแอ่งเพราะถูกล้อมรอบโดยถนนและคันดินทั้งสี่ด้าน

น้ำหนักโครงสร้างบ้าน 35 ตันบวกน้ำหนักจรอีกประมาณ 15 ตัน
พื้นที่ก่อสร้างตัวบ้าน 12x12 เมตร ใช้เหล็กไอบีมแทนตอม่อปูน(ผู้รับเหมาบอก)
ใช้เสาเข็มทั้งหมด 68 ต้นแบ่งเป็น 34 หลุมๆละสองต้น ในหนึ่งหลุมสาเข็มสองต้นห่างกันประมาณหนึ่งฟุต
ผู้รับเหมาเป็นคนออกแบบบ้านเอง ออกแบบฐานรากเอง คุมก่อสร้างเอง

ผมไม่เคยเห็นแบบก่อสร้าง (ผู้รับเหมาคงกลัวว่าเราจะก็อปไปสร้างที่อื่น)
รู้แต่เพียงว่าบ้านมีสามห้องนอน สองห้องน้ำ ห้องรับแขกและเฉลียงหน้าบ้าน
คานรับพื้นบ้านไม่เทคานปูน(ใช้เหล็กวางบนตอม่อแทนคาน) พื้นใช้แผ่นสำเร็จรูปวางบนคานเหล็กย่อยซอยทุกๆหนึ่งฟุต

คนงานใช้พลั่วขุดหลุมขนาดครือๆกับเสาเข็มจากนั้นเอาเข็มลงหลุมโผล่หัวเข็มประมาณ 1.5-2.0 เมตรจากพื้นนา
เสาเข็มไม่ได้ใช้วิธีตอก แต่ใช้แรงงานพม่า 8-9 คนขย่มจนหัวเสาจมเสมอพื้นนา

คลิปแรก
ตอนเอาเสาเข็มลงหลุม จะเห็นว่าน้ำใต้ดินทะลักสวนเสาเข็มขึ้นมา
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ควรเชื่อ ผรม.ครับ

ถ้าห้องนี้บอก พังแน่ จขกท จะทำอย่างไร

ควรดูเรื่องสัญญา เรื่องงวดงาน ความมั่นคงของ ผรม. ว่ามีหลักฐานการเงิน จะดีกว่า