วิศวกร เข้าทราบได้อย่างไรว่า เสาเข็มที่ตอกจะรับน้ำหนักได้เท่าไร มีเครื่องมืออะไรวัด

กระทู้คำถาม
เพราะเสาเข็มยาวไปก็เปลืองโดยใช่เหตุ   แต่สั้นไปก็จะรับน้ำหนักไม่พอ  และดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน  จำนวนเสาเข็มที่ตอกในแต่ละหลุม ใช้หลักการคิด คำนวนอย่างไร
แก้ไขข้อความเมื่อ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
อย่างง่ายก็นับ blow count ครับ

หรือ ถ้าจะเอาให้แน่ ก็ทดสอบก่อนครับ
ใช้นับ Blow count เช่นกันครับ แต่เอาแท่งเหล็กปลายกลวง
ผศก. ประมาณ 5 ซม. มาตอกลงในดินครับ ทุกระยะคือ 30 ซม.
อาจตอกทดสอบไปถึง 40 เมตรก็ได้ แต่ให้นับทุกๆ 30 ซม. ครับ

คือเราตอกลงไปลึกให้ได้ความลึก 30 ซม.
แล้วนับว่า เราตอกแท่งเหล็กหรือเสาเข็มลงไปกี่ครั้งจึงได้ระยะ 30 ซม.
เช่น  3 ครั้ง ก็ลง 30 ซม. แล้ว บางแห่งดินแข็งต้องตอกถึง 20 ครั้งก็มี

ไม่ว่าตอกโดยแท่งเหล็กสำรวจ หรือตอกโดยใช้เสาเข็ม ก็สูตรคล้ายๆ กัน

----------------------------------------------------------------------------------------

Blow Count  เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินกำลังกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม
สูตรที่ใช้คิดมีหลายสูตรด้วยกัน
ขอยกตัวอย่างการคิด BLOW COUNT ของเสาเข็ม แห่งหนึ่งใน คับ

ข้อกำหนด
Pile Section (หน้าตัดเสาเข็ม) = I - Shape 0.26 x 16.50 m
Fc' (กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน) = 350 ksc
Safe Load ( น้ำหนักปลอดภัย)= 25 tons
Weight of Hammer (น้ำหนักของตุ้ม) = 4.5 tons
Height of Drop (ระยะยกของตุ้มเหนือเสาเข็ม) = 30 cm

DANISH FORMULA
Qult = eWH/(S+C)
C = (eWHL/2AE)^0.5

Qult = Ultimated Load = Safe Load x FS. -------(kg)
e = Efficiency = 0.75
W = Weight of Hammer = 4500 kg จากข้อกำหนด
H = Heigh of Drop = 30 cm จากข้อกำหนด
L = Length of Pile = 1650 cm จากข้อกำหนด
A = Cross Section Area of Pile = 484 sq.cm จากข้อกำหนด
E = Modulus of Elasticity of Concrete = 284,553 ksc
S = Settlement per Blow
FS. = Factor of Safety = 2.5

C = (eWHL/2AE)^0.5 = 0.78
Safe Load = 25,000 kg

Qult = Safe Load x FS. = 62,500 kg
S = (eWH/Qult) - C = 0.84 cm./Blow
Last 10 Blows = 8.4 cm หมายความว่า
การตอกเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย เสาเข็มต้องจมไม่เกิน 8.4 ซม.
จึงจะสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25 ตันนั่นเอง
ความคิดเห็นที่ 12
อันนี้เท่าที่เคยใช้บริการและสอบถามพูดคุยกับช่าง และทำรีเสิร์ชข้อมูลคร่าวๆเวลาที่เราจะลงเสาสร้างตึกทั้งเล็กและใหญ่ ส่วนของวิศวกรเบื้องต้นเลยก็จะดูจากการสำรวจดินก่อนว่าบริเวณนั้นเป็นดินแข็งขนาดไหน บวกกับคำนวณน้ำหนักบรรทุกของเสาก่อน หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการตอก ซึ่งการตอกเค้าก็มีการวัดระดับหรือค่าที่เค้ากำหนดไว้ว่าตอกกี่ครั้ง แต่ละครั้งใช้การลงน้ำหนักตุ้มเท่าไร ดึงตุ้มสูงแค่ไหนกี่เซนว่าไป อันนี้แนะนำว่าต้องเลือกผู้รับเหมาดีๆแบบดีมากๆเพราะเป็นงานละเอียดอ่อน ผมทำมาเยอะก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหามาก่อนเหมือนกัน เดี๋ยวเสามีปัญหาบ้าง ผู้รับเหมามาแจ้งเรื่องดินบ้าง ตอนแรกตกลงกันแล้ว พอจะทำทำไม่ได้ไรงี้ จุกจิกมากครับพักหลังผมมาได้ผู้รับเหมา KK98 CONCRETEPILE เจ้านี้ทั้งสำรวจหน้างานสำรวจพื้นที่ประเมินค่าใช้จ่าย เค้าไม่คิดตังนะครับ แล้วอีกอย่างคือนัดตอนไหนมาตอนนั้นไม่มีเลท ประทับใจมากครับ แนะนำให้เลือกเจ้าใหญ่ๆที่เชื่อถือได้น่าไว้ใจดีกว่าครับ อย่าเห็นแก่งานราคาดีราคาถูก เสียหายมาไม่คุ้มครับ