ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์(21A) ให้ HP ติดตั้ง
เค้าให้เบรกเกอร์ HACO กันเกิน+ดูด 32A /สายไฟ 2*4 (27A)
ที่อ่านมา เบรกเกอร์ควรจะอยู่ระหว่าง 21-27A ใช่ไหมค่ะ
ที่ให้มามันเกิน เลยว่าจะซื้อแบบธรรมดา 25A มาติดเพิ่มอีกตัวได้ไหมค่ะ
(สายไฟรับได้สูงสุด 27A ถ้าไฟมา 28A สายไฟไหม้ เบรกเกอร์ยังไม่ตัด เพราะจะตัดที่ 32A ใช่ไหมค่ะ)
จริงๆ ว่าจะเก็บเบรกเกอร์ที่เค้าให้มา แล้วซื้อเบรกเกอร์ พานาแบบธรรมดา1+กันดูด1มาติดแทน
แต่ตอนนี้กันดูดพานาไม่มีขายหรือค่ะ หาไม่ได้เลย
เบรกเกอร์ HACO ผลิตในไทยหรือจีนค่ะ
เห็นว่าถ้าติด 2 เบรกเกอร์ เบรกเกอร์กันดูดควรใกล้เครื่องน้ำอ่น (จากเมน ไปBKธรรมดา ไปBKกันดูด ไปน้ำอุ่น)
ถ้าติดสลับกันเป็นอะไรไหมค่ะ (จากเมน ไปBKกันดูด ไปBKธรรมดา ไปน้ำอุ่น)
ขอบคุณมากค่ะ
ติดเบรกเกอร์ธรรมดา(เกิน) ซ้อน เบรกเกอร์กันดูด+เกิน(2in1)ได้ไหมค่ะ
เค้าให้เบรกเกอร์ HACO กันเกิน+ดูด 32A /สายไฟ 2*4 (27A)
ที่อ่านมา เบรกเกอร์ควรจะอยู่ระหว่าง 21-27A ใช่ไหมค่ะ
ที่ให้มามันเกิน เลยว่าจะซื้อแบบธรรมดา 25A มาติดเพิ่มอีกตัวได้ไหมค่ะ
(สายไฟรับได้สูงสุด 27A ถ้าไฟมา 28A สายไฟไหม้ เบรกเกอร์ยังไม่ตัด เพราะจะตัดที่ 32A ใช่ไหมค่ะ)
จริงๆ ว่าจะเก็บเบรกเกอร์ที่เค้าให้มา แล้วซื้อเบรกเกอร์ พานาแบบธรรมดา1+กันดูด1มาติดแทน
แต่ตอนนี้กันดูดพานาไม่มีขายหรือค่ะ หาไม่ได้เลย
เบรกเกอร์ HACO ผลิตในไทยหรือจีนค่ะ
เห็นว่าถ้าติด 2 เบรกเกอร์ เบรกเกอร์กันดูดควรใกล้เครื่องน้ำอ่น (จากเมน ไปBKธรรมดา ไปBKกันดูด ไปน้ำอุ่น)
ถ้าติดสลับกันเป็นอะไรไหมค่ะ (จากเมน ไปBKกันดูด ไปBKธรรมดา ไปน้ำอุ่น)
ขอบคุณมากค่ะ