ผมอาศัยในบ้านเดี่ยวสองชั้นธรรมดาๆ ครับ
ตอนนี้ผมมีลูกเล็กๆ เลยเกิดความเป็นห่วงกลัวลูกโดนไฟดูด
ผมเลยคิดจะติดอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดที่บ้าน
ผมรู้จักยี่ห้อเดียวคือเซฟทีคัท เลยเรียกช่างใกล้บ้านมาติดให้ โดยแรกสุด ติดเซฟทีคัทไว้หน้าวงจรใหญ่ทั้งหมด
ผลคือ มันตัดกระจายเลย คิดว่าต้องมีที่รั่วหลายที่
ต่อมาเลยลอง bypass แยกเอาแอร์ซึ่งคิดว่าน่าจะรั่วแน่ออกมาเป็นวงจรต่างหาก ไม่ผ่าน safetcut
ผลก้อคือยังตัดกระจายเหมือนเดิม
ผมตามช่างคนที่สองมาดู เค้าบอกว่าสาย neutral ของบ้านผมมันมีการใช้ร่วมกันหลายจุด (ซึ่งเป็นปกติของบ้านจัดสรรระดับกลางๆ) ทำให้ถึงแม้แยกวงจรจุดรั่วแน่ๆ มาแล้ว ก้อยังเกิดการเชื่อมกันอยู่
มีสาย line แจกไฟออกไปเกือบสิบเส้น แต่มี neutral กลับมาแค่สามเส้น แสดงว่ามันฝากๆ กันกลับมา
ตามทฤษฎีถ้าจะแก้ปัญหานี้ต้องไล่หา และเดิน neutral คู่กับ line ไปทุกที่ โดยหลีกเลี่ยงการฝาก neutral กัน
ทางปฏิบัติ บ้านผมชั้นล่างมีฝ้าที่ไม่มีช่อง service ดังนั้นการจะรื้อสายคือต้องรื้อฝ้าด้วย คือเรื่องใหญ่มาก เปรียบเสมือนเดินสายและทำฝ้าใหม่ทั้งหลัง
เค้าบอกผมว่าถ้าให้มานั่งหาว่า neutral ตรงไหนใช้ร่วมกันอยู่นั้น ไม่มีช่างคนไหนทำ เดินใหม่ยังง่ายกว่า
คำถามคือ
1. Safe t cut เป็นหมันแล้วใช่ไหมครับ
2. มีวิธีอื่นลงทุนน้อยกว่ารื้อฝ้าเดินสายไฟใหม่ไหมครับ
3. ช่างบอกว่าวงจรเซฟทีคัทมันเป็นแบบนี้บ่อย ถ้าเป็นเครื่องกันไฟดูดยี่ห้ออื่นอาจจะใช้ได้ แต่ไม่กล้ารับประกัน อันนี้ควรลองไหมครับ
3. ผมเปลี่ยน breaker ที่มีทั้งหมดเป็น elcb จะกันไฟดูดได้เหมือนเซฟทีคัทไหม และจะประสบปัญหาเดิมคือตัดรัวรึเปล่า ถ้า neutral ยังไม่ได้รับการแยก
ขอบพระคุณมากครับ
สอบถามเรื่องติดตั้งเซฟทีคัทครับ
ตอนนี้ผมมีลูกเล็กๆ เลยเกิดความเป็นห่วงกลัวลูกโดนไฟดูด
ผมเลยคิดจะติดอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดที่บ้าน
ผมรู้จักยี่ห้อเดียวคือเซฟทีคัท เลยเรียกช่างใกล้บ้านมาติดให้ โดยแรกสุด ติดเซฟทีคัทไว้หน้าวงจรใหญ่ทั้งหมด
ผลคือ มันตัดกระจายเลย คิดว่าต้องมีที่รั่วหลายที่
ต่อมาเลยลอง bypass แยกเอาแอร์ซึ่งคิดว่าน่าจะรั่วแน่ออกมาเป็นวงจรต่างหาก ไม่ผ่าน safetcut
ผลก้อคือยังตัดกระจายเหมือนเดิม
ผมตามช่างคนที่สองมาดู เค้าบอกว่าสาย neutral ของบ้านผมมันมีการใช้ร่วมกันหลายจุด (ซึ่งเป็นปกติของบ้านจัดสรรระดับกลางๆ) ทำให้ถึงแม้แยกวงจรจุดรั่วแน่ๆ มาแล้ว ก้อยังเกิดการเชื่อมกันอยู่
มีสาย line แจกไฟออกไปเกือบสิบเส้น แต่มี neutral กลับมาแค่สามเส้น แสดงว่ามันฝากๆ กันกลับมา
ตามทฤษฎีถ้าจะแก้ปัญหานี้ต้องไล่หา และเดิน neutral คู่กับ line ไปทุกที่ โดยหลีกเลี่ยงการฝาก neutral กัน
ทางปฏิบัติ บ้านผมชั้นล่างมีฝ้าที่ไม่มีช่อง service ดังนั้นการจะรื้อสายคือต้องรื้อฝ้าด้วย คือเรื่องใหญ่มาก เปรียบเสมือนเดินสายและทำฝ้าใหม่ทั้งหลัง
เค้าบอกผมว่าถ้าให้มานั่งหาว่า neutral ตรงไหนใช้ร่วมกันอยู่นั้น ไม่มีช่างคนไหนทำ เดินใหม่ยังง่ายกว่า
คำถามคือ
1. Safe t cut เป็นหมันแล้วใช่ไหมครับ
2. มีวิธีอื่นลงทุนน้อยกว่ารื้อฝ้าเดินสายไฟใหม่ไหมครับ
3. ช่างบอกว่าวงจรเซฟทีคัทมันเป็นแบบนี้บ่อย ถ้าเป็นเครื่องกันไฟดูดยี่ห้ออื่นอาจจะใช้ได้ แต่ไม่กล้ารับประกัน อันนี้ควรลองไหมครับ
3. ผมเปลี่ยน breaker ที่มีทั้งหมดเป็น elcb จะกันไฟดูดได้เหมือนเซฟทีคัทไหม และจะประสบปัญหาเดิมคือตัดรัวรึเปล่า ถ้า neutral ยังไม่ได้รับการแยก
ขอบพระคุณมากครับ