ซื้ออาคารมาครับ (เจ้าของอาคารเก่าเค้าสร้างไว้) เป็นอาคารโครงเหล็กที่ใช้ไม้ตกแต่งทั้งอาคารครับ ซึ่งปลวกกินหมดครับ
ก็เลยต้องรีโนเวทครับ ก็รื้อไม้ออกจนหมด เหลือแต่โครงสร้าง เสา, คาน, หลังคา
พอรื้อฝ้าออก ก็พบว่า กระทงฝ้าด้านบนมันเละเทะมากครับ ก็เลยคิดว่าจะรื้อกระทงฝ้าที่ทำด้วยเหล็กออกจากคานครับ ให้มันโล่งๆ
หัวหน้าช่างบอกว่า จะไม่ใช้การจี้ออก เพราะแผลไม่สวย และเสียเวลามาก (ถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับ)
แต่ จะให้ช่างที่ชำนาญแก๊สตัดเหล็ก (ที่ผมเข้าใจคือ เป็น ถังแก๊สสีส้ม+กับถังออกซิเจนสีเขียว มั๊งครับ) มาทำการตัดเหล็กส่วนที่เป็นกระทงฝ้าออกจากคาน ซึ่งจะได้แผลที่สวยกว่า และใช้เวลาไม่นาน (หัวหน้าช่างเค้าว่ามาแบบนี้ครับ)
คือ ผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ ก็เลยกังวลว่า
การใช้แก๊สตัดเหล็ก (เข้าใจว่าใช้ไฟที่ให้ความร้อนตัดเหล็ก) จะมีปัญหากับความแข็งแรงของโครงสร้างโครงเหล็กไหมครับ
สีน้ำเงิน คือ คาน โครงสร้าง (ไม่รู้ผมเรียกถูกไหมครับ) ไม่รื้อออกครับ คงสภาพไว้
สีเหลือง คือ กระทงฝ้า ที่จะรื้อออก
สีเขียว คือ เหล็กที่แขวนกระทงฝ้ากับคาน (รื้อออกด้วย)
วงกลมสีแดง คือ จุดเชื่อม ที่ผมคาดว่า ช่างตัดเหล็กน่าจะตัดเหล็กตรงแถวๆ จุดนี้ออก (ผมก็ไม่รู้ว่าเค้าจะตัดตรงไหน) ถ้าตัดจุดนี้ออก กระทงฝ้าก็หลุดลงมาที่พื้น ซึ่งผมก็ไม่ทราบจริง ๆ ครับว่า ไฟที่ช่างจะมาใช้ตัดเหล็กจะโดนตรงคานโครงสร้างหรือเปล่า ถ้าไฟที่ตัดเหล็กโดนคาน จะมีปัญหากับโครงสร้างไหมครับ
ควรจะเป็นอย่างไรครับ รบกวนแนะนำนิดนึงครับ
ขอบคุณครับ
การใช้แก๊สตัดเหล็ก (แก๊ส+ออกซิเจน) รื้อเหล็กออกจากคานอาคารโครงเหล็ก จะมีปัญหากับความแข็งแรงไหมครับ [ มีรูป ]
ก็เลยต้องรีโนเวทครับ ก็รื้อไม้ออกจนหมด เหลือแต่โครงสร้าง เสา, คาน, หลังคา
พอรื้อฝ้าออก ก็พบว่า กระทงฝ้าด้านบนมันเละเทะมากครับ ก็เลยคิดว่าจะรื้อกระทงฝ้าที่ทำด้วยเหล็กออกจากคานครับ ให้มันโล่งๆ
หัวหน้าช่างบอกว่า จะไม่ใช้การจี้ออก เพราะแผลไม่สวย และเสียเวลามาก (ถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับ)
แต่ จะให้ช่างที่ชำนาญแก๊สตัดเหล็ก (ที่ผมเข้าใจคือ เป็น ถังแก๊สสีส้ม+กับถังออกซิเจนสีเขียว มั๊งครับ) มาทำการตัดเหล็กส่วนที่เป็นกระทงฝ้าออกจากคาน ซึ่งจะได้แผลที่สวยกว่า และใช้เวลาไม่นาน (หัวหน้าช่างเค้าว่ามาแบบนี้ครับ)
คือ ผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ ก็เลยกังวลว่า
การใช้แก๊สตัดเหล็ก (เข้าใจว่าใช้ไฟที่ให้ความร้อนตัดเหล็ก) จะมีปัญหากับความแข็งแรงของโครงสร้างโครงเหล็กไหมครับ
สีน้ำเงิน คือ คาน โครงสร้าง (ไม่รู้ผมเรียกถูกไหมครับ) ไม่รื้อออกครับ คงสภาพไว้
สีเหลือง คือ กระทงฝ้า ที่จะรื้อออก
สีเขียว คือ เหล็กที่แขวนกระทงฝ้ากับคาน (รื้อออกด้วย)
วงกลมสีแดง คือ จุดเชื่อม ที่ผมคาดว่า ช่างตัดเหล็กน่าจะตัดเหล็กตรงแถวๆ จุดนี้ออก (ผมก็ไม่รู้ว่าเค้าจะตัดตรงไหน) ถ้าตัดจุดนี้ออก กระทงฝ้าก็หลุดลงมาที่พื้น ซึ่งผมก็ไม่ทราบจริง ๆ ครับว่า ไฟที่ช่างจะมาใช้ตัดเหล็กจะโดนตรงคานโครงสร้างหรือเปล่า ถ้าไฟที่ตัดเหล็กโดนคาน จะมีปัญหากับโครงสร้างไหมครับ
ควรจะเป็นอย่างไรครับ รบกวนแนะนำนิดนึงครับ
ขอบคุณครับ