หอพัก2ชั้น14ห้อง เลือกปั้มน้ำแบบไหนดีครับ

ผมสร้างหอพักให้คนงาน จำนวน 14 ห้อง 2 ชั้น

จะใช้ปั้มน้ำแบบไหนรุ่นไหนดีครับ ให้ตั้งสมมติฐานในกรณีที่ใช้พร้อมกันเลย 14 ห้อง

เพราะต้องใช้พร้อมกันแน่ๆ เพราะทำงานที่เดียวกันเลิกงานพร้อมกันอาบน้ำพร้อมกันแน่นอนครับ

ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
โจทย์คำถาม


หอพักคนงาน จำนวน 14 ห้อง 2 ชั้น


จะใช้ปั้มน้ำแบบไหนรุ่นไหนดี ในโจทย์สมมติฐานในกรณีที่ใช้พร้อมกันเลย 14 ห้อง


เพราะต้องใช้พร้อมกันแน่ๆ เพราะทำงานที่เดียวกันเลิกงานพร้อมกันอาบน้ำพร้อมกันแน่นอนครับ


คำตอบ...


- ควรเเยกใช้ปั้มนํ้าอัตโนมัติจ่ายนํ้า ชั้นบน-ชั้นล่าง อย่างละ 1 ตัว แนะนำปั้มนํ้าอัตโนมัติ/ถังกลม มิตซูบิชิ ขนาด 305 วัตต์ = 1 วงจรคุมห้องนํ้า 7 ห้อง


เหตุผลที่เลือกใช้ ปั้มนํ้าอัตโนมัติเเบบถังกลมของ มิตซูบิชิ  ในรุ่นล่าสุดตอนนี้ รุ่น QS  มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น เสียงเงียบลง ตัวเติมอากาศเเบบทรงจานบิน ปัญหาน้อยที่สุดกับถังเก็บนํ้าบนดิน เมื่อเทียบกับปั้มนํ้า ฮิตาชิ อีกตัวเลือกหนึ่ง


-  ควรใช้ถังเก็บนํ้าสำรองนํ้า+ปั้มนํ้าอัตโนมัติ เเยกเป็นชุดๆ คนละวงจรนํ้า  ( ถังเก็บนํ้าสำรอง 1 ใบ + ปั้มนํ้าอัตโนม้ติ 1 ตัว )


- ขนาดถังเก็บนํ้าที่ใช้งานขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ชุด  เเต่ถ้าพื้นที่ถ้าบริเวณหอพักคุณ มีปัญหาเรื่องนํ้าประปาไม่เเรง,ไหลอ่อน, มีปัญหานํ้าประปาหยุดจ่ายบ่อยๆ เเนะนำขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร

และ


ในกรณีพื้นที่หอพัก มีปัญหานํ้าไหลอ่อนมากๆเเบบชนิด เเรงดันนํ้าประปาไม่สามารถขึ้นผ่านวาล์วลูกลอยเข้าไปเก็บนํ้าสำรองในถังเก็บนํ้าได้ ( เคสปัญหาเเบบนี้เจอเยอะตามเขตชุมชนชานเมือง,ปลายๆเขตเทศบาล หรือ การประปาที่เป็นของเทศบาลตำบล สูบนํ้าบาดาลมาจ่ายเป็นนํ้าประปา  จะมีปัญหามากๆตอนหน้าเเล้ง หรือ สถานีสูบนํ้าบาดาลในระบบบางสถานีชำรุด/ต้องซ่อมบำรุง )..........ควรเลือกใช้ถังเก็บนํ้าเเบบใต้ดิน และ ควรมีขนาดถังที่สามารถสำรองใช้นํ้าได้ 1-2 วัน จะเหมาะสมในการเเก้ปัญหาเหล่านี้มากที่สุดครับ


-  ท่อเมนนํ้าดี ที่เดินเเยกจ่ายไปห้องนํ้าหอพักคนงานเเต่ละห้อง แนะนำขนาดท่อ 1 นิ้ว / ชั้นความหนา 13.5 ส่วนเเยกเข้าห้องนํ้าเป็นขนาด 1/2 นิ้ว