คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
โจทย์คำถาม
หอพักคนงาน จำนวน 14 ห้อง 2 ชั้น
จะใช้ปั้มน้ำแบบไหนรุ่นไหนดี ในโจทย์สมมติฐานในกรณีที่ใช้พร้อมกันเลย 14 ห้อง
เพราะต้องใช้พร้อมกันแน่ๆ เพราะทำงานที่เดียวกันเลิกงานพร้อมกันอาบน้ำพร้อมกันแน่นอนครับ
คำตอบ...
- ควรเเยกใช้ปั้มนํ้าอัตโนมัติจ่ายนํ้า ชั้นบน-ชั้นล่าง อย่างละ 1 ตัว แนะนำปั้มนํ้าอัตโนมัติ/ถังกลม มิตซูบิชิ ขนาด 305 วัตต์ = 1 วงจรคุมห้องนํ้า 7 ห้อง
เหตุผลที่เลือกใช้ ปั้มนํ้าอัตโนมัติเเบบถังกลมของ มิตซูบิชิ ในรุ่นล่าสุดตอนนี้ รุ่น QS มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น เสียงเงียบลง ตัวเติมอากาศเเบบทรงจานบิน ปัญหาน้อยที่สุดกับถังเก็บนํ้าบนดิน เมื่อเทียบกับปั้มนํ้า ฮิตาชิ อีกตัวเลือกหนึ่ง
- ควรใช้ถังเก็บนํ้าสำรองนํ้า+ปั้มนํ้าอัตโนมัติ เเยกเป็นชุดๆ คนละวงจรนํ้า ( ถังเก็บนํ้าสำรอง 1 ใบ + ปั้มนํ้าอัตโนม้ติ 1 ตัว )
- ขนาดถังเก็บนํ้าที่ใช้งานขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ชุด เเต่ถ้าพื้นที่ถ้าบริเวณหอพักคุณ มีปัญหาเรื่องนํ้าประปาไม่เเรง,ไหลอ่อน, มีปัญหานํ้าประปาหยุดจ่ายบ่อยๆ เเนะนำขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
และ
ในกรณีพื้นที่หอพัก มีปัญหานํ้าไหลอ่อนมากๆเเบบชนิด เเรงดันนํ้าประปาไม่สามารถขึ้นผ่านวาล์วลูกลอยเข้าไปเก็บนํ้าสำรองในถังเก็บนํ้าได้ ( เคสปัญหาเเบบนี้เจอเยอะตามเขตชุมชนชานเมือง,ปลายๆเขตเทศบาล หรือ การประปาที่เป็นของเทศบาลตำบล สูบนํ้าบาดาลมาจ่ายเป็นนํ้าประปา จะมีปัญหามากๆตอนหน้าเเล้ง หรือ สถานีสูบนํ้าบาดาลในระบบบางสถานีชำรุด/ต้องซ่อมบำรุง )..........ควรเลือกใช้ถังเก็บนํ้าเเบบใต้ดิน และ ควรมีขนาดถังที่สามารถสำรองใช้นํ้าได้ 1-2 วัน จะเหมาะสมในการเเก้ปัญหาเหล่านี้มากที่สุดครับ
- ท่อเมนนํ้าดี ที่เดินเเยกจ่ายไปห้องนํ้าหอพักคนงานเเต่ละห้อง แนะนำขนาดท่อ 1 นิ้ว / ชั้นความหนา 13.5 ส่วนเเยกเข้าห้องนํ้าเป็นขนาด 1/2 นิ้ว
หอพักคนงาน จำนวน 14 ห้อง 2 ชั้น
จะใช้ปั้มน้ำแบบไหนรุ่นไหนดี ในโจทย์สมมติฐานในกรณีที่ใช้พร้อมกันเลย 14 ห้อง
เพราะต้องใช้พร้อมกันแน่ๆ เพราะทำงานที่เดียวกันเลิกงานพร้อมกันอาบน้ำพร้อมกันแน่นอนครับ
คำตอบ...
- ควรเเยกใช้ปั้มนํ้าอัตโนมัติจ่ายนํ้า ชั้นบน-ชั้นล่าง อย่างละ 1 ตัว แนะนำปั้มนํ้าอัตโนมัติ/ถังกลม มิตซูบิชิ ขนาด 305 วัตต์ = 1 วงจรคุมห้องนํ้า 7 ห้อง
เหตุผลที่เลือกใช้ ปั้มนํ้าอัตโนมัติเเบบถังกลมของ มิตซูบิชิ ในรุ่นล่าสุดตอนนี้ รุ่น QS มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น เสียงเงียบลง ตัวเติมอากาศเเบบทรงจานบิน ปัญหาน้อยที่สุดกับถังเก็บนํ้าบนดิน เมื่อเทียบกับปั้มนํ้า ฮิตาชิ อีกตัวเลือกหนึ่ง
- ควรใช้ถังเก็บนํ้าสำรองนํ้า+ปั้มนํ้าอัตโนมัติ เเยกเป็นชุดๆ คนละวงจรนํ้า ( ถังเก็บนํ้าสำรอง 1 ใบ + ปั้มนํ้าอัตโนม้ติ 1 ตัว )
- ขนาดถังเก็บนํ้าที่ใช้งานขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ชุด เเต่ถ้าพื้นที่ถ้าบริเวณหอพักคุณ มีปัญหาเรื่องนํ้าประปาไม่เเรง,ไหลอ่อน, มีปัญหานํ้าประปาหยุดจ่ายบ่อยๆ เเนะนำขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
และ
ในกรณีพื้นที่หอพัก มีปัญหานํ้าไหลอ่อนมากๆเเบบชนิด เเรงดันนํ้าประปาไม่สามารถขึ้นผ่านวาล์วลูกลอยเข้าไปเก็บนํ้าสำรองในถังเก็บนํ้าได้ ( เคสปัญหาเเบบนี้เจอเยอะตามเขตชุมชนชานเมือง,ปลายๆเขตเทศบาล หรือ การประปาที่เป็นของเทศบาลตำบล สูบนํ้าบาดาลมาจ่ายเป็นนํ้าประปา จะมีปัญหามากๆตอนหน้าเเล้ง หรือ สถานีสูบนํ้าบาดาลในระบบบางสถานีชำรุด/ต้องซ่อมบำรุง )..........ควรเลือกใช้ถังเก็บนํ้าเเบบใต้ดิน และ ควรมีขนาดถังที่สามารถสำรองใช้นํ้าได้ 1-2 วัน จะเหมาะสมในการเเก้ปัญหาเหล่านี้มากที่สุดครับ
- ท่อเมนนํ้าดี ที่เดินเเยกจ่ายไปห้องนํ้าหอพักคนงานเเต่ละห้อง แนะนำขนาดท่อ 1 นิ้ว / ชั้นความหนา 13.5 ส่วนเเยกเข้าห้องนํ้าเป็นขนาด 1/2 นิ้ว