เครื่องปั๊มน้ำ+ถังเก็บน้ำ สำหรับ(หอพัก2ชั้น รวม21ห้อง)

ขอรบกวนสอบถามข้อมลรายละเอียดเกี่ยวกับ หอพัก ด้วยครับ

**ณ ตอนนี้ มี เครื่องปั๊มน้ำ 300 วัตต์(ยี่ห้อ ฮอ นกฮูก) อยู่ 1 ตัว**
**และ ถังเก็บน้ำแบบพลาสติก 2000 ลิตร อยู่ 2 ถัง**

อยากทราบว่าจะพอไหวหรือเปล่าครับ(กลัวน้ำใช้ไม่พอ) ตอนแรกว่าจะเอาเผื่อไว้สำรอง แต่ว่าบังเอิญพื้นที่ในหอพักค่อนข้างจำกัด (กะว่าจะเอาถังสำรองมาอีก2ถัง แต่มันเกะกะไม่มีที่วาง)

และขอรบกวนเรื่องเครื่องปั๊มน้ำด้วยครับ(ในกรณีที่ ตอนเช้าคนอาบน้ำจะไปทำงานในเวลาไล่เลี่ยพร้อมกัน และ ตอนเย็นคนกลับมาถึงห้องอาบน้ำ กลัวปั๊มน้ำจะไหม้ในตอนที่คนใช้นำ้พร้อมๆกันหลายๆห้อง)

ขอบคุณทุกท่านมากครับที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อมูลดีๆ ทุกคำแนะนำจากทุกท่านมีประโยชน์ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถังสำรองน้ำเอาไว้ที่ชั้นดาดฟ้าได้ไหม ถ้าได้ จะดีมาก แต่กรณีนี้ คงไม่ได้เอาขึ้นไปไว้ หรือเอาขึ้นไปไม่ได้ น่าเสียดาย เพราะหากวางถังบนดาดฟ้าได้ ก็จะใช้ปั๊มวัตต์ต่ำปั๊มลงมาได้ ประหยัดค่าไฟค่าปั๊มมากกว่า

ห้อง ๒๑ห้อง คน ๔๒คน ใช้น้ำอาบครั้งละ ๕๐ลิตร = ๑๐๕๐ล./ครั้ง (๒๑๐๐ล./วัน)
เท่ากับว่า ถัง๒๐๐๐ล. ๒ถัง = ๔๐๐๐ล. เพียงพอกับการใช้งาน ๒วัน+

ปั๊มฮิขนาด ๓๐๐ว. มีอัตราไหลสูงสุดที่ ๕๖-๕๗ ล./นาที(ตรงนี้ที่ต้นทาง ปลายทางจะเบาลงตามระยะทาง)
ช่วงเวลาเร่งด่วน สมมุติคนใช้น้ำพร้อมๆกัน ๑๕ห้อง เปิดน้ำไม่แรงมาก สมมุติ ๕ล./นาที =  ๗๕ล./นาที จะเห็นว่าปั๊มแรงไม่พอแล้ว

สเปคปั๊มฮิ


ทีนี้มาดูสเปคปั๊มคิคาว่าที่มีข้อดีคือเสียงเบา ให้น้ำแรงเพราะมีหลายใบพัดช่วยรีดส่งน้ำ
สเปคตัว ๔๐๐ว. ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรองรับการใช้งานช่วงเร่งด่วนไหวไหม
แนะนำตัว ๘๐๐ว. ที่ให้อัตราไหลที่ ๘๘ล./นาที น่าจะเพียงพอกับการใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วนแน่ๆ อาจจะแพงสักนิด แต่ก็คุ้มที่จะลงทุน


แต่ทีนี้ นอกเวลาเร่งด่วน อาจมีบางห้องปิดน้ำไม่สนิทหรือปล่อยน้ำหยดโดยใช้สมมุติฐานที่ว่าเปิดน้ำเบามิเตอร์จะไม่หมุน ปั๊มจะทำงานตัดๆต่อๆทั้งวันทั้งคืน จะทำให้ปั๊มมีอายุสั้นลงมาก ตรงนี้แก้ไขโดย
๑. เก็บค่าน้ำขั้นต่ำ ๑๐๐บ./๕คิว หมายถึงถ้าใช้น้ำไม่เกิน ๕คิว เก็บร้อยบาท(ตัวเลขโดยสมมุติ) ต่อๆไปเก็บคิวละ๒๐บาท
๒. ติดปั๊มฮิที่มีอยู่ขนาด ๓๐๐ว.คู่ขนานกันกับปั๊มคิ ใส่เช็ควาล์วกันกลับที่ท่อออกของปั๊มทั้งคู่ไว้ แล้วใช้ระบบตั้งเวลาให้ปั๊มคิทำงานช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็น ให้ปั๊มฮิทำงานช่วงเวลาไม่เร่งด่วน

ขนาดท่อเมนก็สำคัญ
ท่อจากถัง ไปปั๊ม ให้มีขนาด ๑"
ท่อออกจากปั๊ม ๑" ขยายเป็น ๒" ไปทั้งสองชั้น ไปบรรจบกันที่ปลายทางเป็นLoopก็ดี
แยกเหลือครึ่งนิ้ว ผ่านมิเตอร์เข้าห้อง

แสดงความคิดเห็น