แอร์ไม่ตัด แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ

แอร์ซัมซุง9000btuที่บ้าน อายุ5ปี ใช้ในห้องขนาด 3*3*4เมตร
เนื่องจากตื่นขึ้นมาตอนเช้า แอร์เกิดอาการที่ตัววัดอุณหภูมิที่แสดงที่ตัวเครื่องวัดได้ 7องศา
ออกไปดูท่อแอร์ ปรากฎว่ามีน้ำแข็งเกาะตามท่อ และพอเปิดหน้ากากดู พบว่ามีน้ำแข็งเกาะที่รังผึ้ง
ลองปิดแอร์โดยที่ไม่ได้ปิดเบรคเกอร์ แล้วดูที่เครื่องนอกบ้าน(ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร) เครื่องยังทำงานอยู่
ลองเปิดปิดเบรคเกอร์ โดยไม่เปิดแอร์ ปรารกฎว่า เครื่องด้านนอกบ้านทำงานทุกครั้งที่เปิดเบรคเกอร์
เลยอยากรบกวนสอบถามครับ ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ราคาในการซ่อมเท่าไหร่
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบด้วยครับ
ปล.เพิ่งล้างแอร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ช่างที่ล้างบอกมีน้ำยา65ปอนด์
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
แอร์ ss 09 เป็นแอร์ที่ไม่มีแม๊คเนติต  ที่ตัวคอม  
รุ่นนี้ จะใช้ รีเลย์ ตัดต่อคอม  ที่แผงตัวใน  

อาการนี้ รีเลย์ ค้างครับ   ไม่มีอาการอื่นแน่นอน

แนวทางการแก้ไข มี 2 วิธีครับ  1  เปลี่ยนแผงควบคุมใหม่  2  ถอดแผงไปเปลี่ยนรีเลย์

ช่างบอส ลำลูกกา