คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
แอร์ ss 09 เป็นแอร์ที่ไม่มีแม๊คเนติต ที่ตัวคอม
รุ่นนี้ จะใช้ รีเลย์ ตัดต่อคอม ที่แผงตัวใน
อาการนี้ รีเลย์ ค้างครับ ไม่มีอาการอื่นแน่นอน
แนวทางการแก้ไข มี 2 วิธีครับ 1 เปลี่ยนแผงควบคุมใหม่ 2 ถอดแผงไปเปลี่ยนรีเลย์
ช่างบอส ลำลูกกา
รุ่นนี้ จะใช้ รีเลย์ ตัดต่อคอม ที่แผงตัวใน
อาการนี้ รีเลย์ ค้างครับ ไม่มีอาการอื่นแน่นอน
แนวทางการแก้ไข มี 2 วิธีครับ 1 เปลี่ยนแผงควบคุมใหม่ 2 ถอดแผงไปเปลี่ยนรีเลย์
ช่างบอส ลำลูกกา
สมาชิกหมายเลข 2540016 ถูกใจ, ลิงจุ่น ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 1019802 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 1050962 ถูกใจ, pts_moo ทึ่ง, นายสันทัด ถูกใจ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่ตัด แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
เนื่องจากตื่นขึ้นมาตอนเช้า แอร์เกิดอาการที่ตัววัดอุณหภูมิที่แสดงที่ตัวเครื่องวัดได้ 7องศา
ออกไปดูท่อแอร์ ปรากฎว่ามีน้ำแข็งเกาะตามท่อ และพอเปิดหน้ากากดู พบว่ามีน้ำแข็งเกาะที่รังผึ้ง
ลองปิดแอร์โดยที่ไม่ได้ปิดเบรคเกอร์ แล้วดูที่เครื่องนอกบ้าน(ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร) เครื่องยังทำงานอยู่
ลองเปิดปิดเบรคเกอร์ โดยไม่เปิดแอร์ ปรารกฎว่า เครื่องด้านนอกบ้านทำงานทุกครั้งที่เปิดเบรคเกอร์
เลยอยากรบกวนสอบถามครับ ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ราคาในการซ่อมเท่าไหร่
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบด้วยครับ
ปล.เพิ่งล้างแอร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ช่างที่ล้างบอกมีน้ำยา65ปอนด์