รบกวนช่วยเรื่องแบบไฟฟ้าบ้านครับ คุยกับช่างแล้วเหนื่อย

คือผมกำลังเรโนเวทบ้านครับ ซึ่งระบบไฟใช้ 3เฟส 4สายมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้
ซึ่งผู้คุมกฎของบ้าน(แม่ผมเอง) ก็ยืนกรานว่าจะเอา3เฟสไว้นะครับ

ทีนี้ เนื่องจากต้องเดินเมนใหม่(ย้ายสาย ย้ายตู้ และอื่นๆ) ช่างก็บอกว่าเมนเข้าบ้าน 16sqmm ก็พอบ้านแค่นี้...
แต่ทีนี้ ผมเข้าใจว่าการไฟฟ้ามีควบคุมขนาดสายเข้าบ้านไว้ อ่อไฟผม 30/100 นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิด(ไม่รู้จะเช็คจากไหน)
ผมเลยลองหาๆดู มีบางเว็บบอกว่า ไฟขนาดนี้(บ้านในกรุงเทพ) ใช้สายต่ำสุดคือ 25 sqmm แต่ผมก็เห็นว่ามีบางคนว่านายช่างการไฟฟ้า คิดที่capของสายไฟ80% ซึ่งสาย 25 จะไม่พอ ต้องไปใช้ 35sqmmแทน (ถ้าเป็นไฟฟ้าภูมิภาคโดนดีดไป 50sqmm!!)

ก็ลองถามช่าง ช่างก็บอกโอ้ยคุณ บ้านแค่นี้ สาย16 ก็พอแล้ว ใช้ทำไมเยอะแยะ (เข้าใจว่าใจดีอยากเซฟเงินให้ แต่ถ้ามันผิด แล้วต้องมารื้อทีหลังไม่ว่ากรณีไหน มันก็กลายเป็นของแพงขึ้นมาทันทีเลยนะ)

ทีนี้ผมก็เลยลองวาดคร่าวๆใน word จะได้เอาไปคุยกับช่างได้ ว่าต้องการแบบนี้ เลยอยากถามพี่ๆในนี้ว่า
จากแบบข้างล่างนี้ มีส่วนไหนที่ควรต้องปรับปรุงบ้าง (กดแทรกรูปในนี้ก็ไม่ยอมขึ้นรูป เอา IMG tag มาก็ไม่ขึ้น อาจต้องรบกวนclick ที่linkนะครับ)
[IMG]http://i249.photobucket.com/albums/gg231/arief123/imageX_zpsvzxt2h9d.jpg[/IMG]

ตอนนี้ช่างเดินสายในบ้านไปแล้ว เป็นสาย 4sqmm ทั้งหมด ผมเลยจะใช้ CB/RCBO 16AมาคุมระบบไฟZoneทั้งหลาย จะได้ไม่เกินกระแสที่ขนาดสายรับได้
ส่วนน้ำอุ่น 4500w ช่างก็เดินสาย 4sqmm ไปแล้ว เพราะบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวนี้ไม่กินไฟเท่าไหร่แล้ว ปรกติเค้าใช้ เบรกเกอร์แค่ 20A คุมแล้ว(ผมอ่านๆยัง 25-32 อยู่เลย แต่ก็คิดว่าใช้ครั้งนึงไม่นาน ไม่น่าเกิดความร้อนมากนัก (และเห็นหลายๆคอมเมนท์ในนี้ก็บอกว่าใช้4sqmm กับ เบรคเกอร์ 32A ได้เหมือนกัน)
ส่วนแอร์24000btuยังไมได้เดิน ผมเลยว่าจะให้เดิน 6sqmm กับใช้ 32A คุม
ปล. ที่บ้านใช้ตีกิ๊ปเดินลอยทั้งหมด (ตอนนี้คิดว่าจะใช้ RCBO 30mA หมดเลย ยกเว้นน้ำอุ่นจะใช้10mA)

รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่