อยากปรึกษาผู้รู้ครับ
กรณีการไฟฟ้ามาติดตู้มิเตอร์แต่ไม่สามารถติดได้โดยให้เหตุผลว่า
มีแรงดันเกินหรือต่ำไปประมาณนี้
จึงได้เช็คกัน
กรณีตู้ LOAD CENTER 3เฟส
มีลูกย่อยของตัวที่ 14 และ ตัวที่ 15
คือพอเปิดเบรกเกอร์ย่อย ตัวที่14 ตัวที่14มีไฟมาปกติ แรงดัน 230V วัดแรงดัน Line ตรงก้นเบรกเกอร์ย่อย(สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม) และNutral จากบาร์
แต่ ตัวที่15 ก็มีไฟอ่อนๆ ด้วยเหมือนกัน วัดได้30V
พอปิดเบรกเกอร์14 แล้วเปิดตัวที่15 ก็เป็นดังเดิมคือ ตัว15 มีแรงดัน230V แต่ตัวที่ 14ก็มีแรงดันมาเหมือนกัน ที่30V และใช้check lamp เช็คก็มีไฟโชว์อ่อนๆ
แต่พอปลดสายจากก้นเบรกเกอร์ย่อยทั้งสองตัว แล้วเปิดเบรกเกอร์ ตัวที่14 ตัวที15ก็ไม่มีแรงดัน เป็นปกติดังเดิม
หรือออฟ14 เปิดตัวที่15 ตัวที่14ก็เป็นปกติเหมือนกัน
คือสรุปเป็นเฉพาะตอนคอนเนคสายเข้าก้นเบรกเกอร์ย่อย(ตรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม)
เลยอยากปรึกษาทุกท่านครับว่าสาเหตุอะไร
ปล.คือปลดโหลดในห้องออกหมดแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากสายG หรือN และเคยเอาเบรกเกอร์มาเปลี่ยนก็ยังเป็นอาการดังเดิม
สาย(จากสี่เหลี่ยมถึงสามเหลี่ยม)ทั้งสองเส้นก็ไม่ได้ชนกัน และมีการเปลี่ยนสายใหม่เพื่อทดสอบแล้วด้วย
อยากปรึกษาผู้รู้ครับ กรณีการไฟฟ้ามาติดตู้มิเตอร์แต่ไม่สามารถติดได้โดยให้เหตุผลว่า มีแรงดันเกินหรือต่ำไปประมาณนี้
อยากปรึกษาผู้รู้ครับ
กรณีการไฟฟ้ามาติดตู้มิเตอร์แต่ไม่สามารถติดได้โดยให้เหตุผลว่า
มีแรงดันเกินหรือต่ำไปประมาณนี้
จึงได้เช็คกัน
กรณีตู้ LOAD CENTER 3เฟส
มีลูกย่อยของตัวที่ 14 และ ตัวที่ 15
คือพอเปิดเบรกเกอร์ย่อย ตัวที่14 ตัวที่14มีไฟมาปกติ แรงดัน 230V วัดแรงดัน Line ตรงก้นเบรกเกอร์ย่อย(สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม) และNutral จากบาร์
แต่ ตัวที่15 ก็มีไฟอ่อนๆ ด้วยเหมือนกัน วัดได้30V
พอปิดเบรกเกอร์14 แล้วเปิดตัวที่15 ก็เป็นดังเดิมคือ ตัว15 มีแรงดัน230V แต่ตัวที่ 14ก็มีแรงดันมาเหมือนกัน ที่30V และใช้check lamp เช็คก็มีไฟโชว์อ่อนๆ
แต่พอปลดสายจากก้นเบรกเกอร์ย่อยทั้งสองตัว แล้วเปิดเบรกเกอร์ ตัวที่14 ตัวที15ก็ไม่มีแรงดัน เป็นปกติดังเดิม
หรือออฟ14 เปิดตัวที่15 ตัวที่14ก็เป็นปกติเหมือนกัน
คือสรุปเป็นเฉพาะตอนคอนเนคสายเข้าก้นเบรกเกอร์ย่อย(ตรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม)
เลยอยากปรึกษาทุกท่านครับว่าสาเหตุอะไร
ปล.คือปลดโหลดในห้องออกหมดแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากสายG หรือN และเคยเอาเบรกเกอร์มาเปลี่ยนก็ยังเป็นอาการดังเดิม
สาย(จากสี่เหลี่ยมถึงสามเหลี่ยม)ทั้งสองเส้นก็ไม่ได้ชนกัน และมีการเปลี่ยนสายใหม่เพื่อทดสอบแล้วด้วย