สอบถามเรื่องฐานรากของบ้าน 2 ชั้นค่ะ

กำลังจะสร้างบ้าน 2 ชั้น (มีวิศวะเขียนแบบ) บนดินที่ถมแล้วประมาณ 7 ปีค่ะ
ที่ดินอยู่ในเขตเมืองนครราชสีมา บริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย และส่วนราชการค่ะ
ขอสอบถามว่า
1. ฐานแผ่กับบ้าน 2 ชั้นแข็งแรงพอมั้ยคะ จะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่า
2. พอดีมีเพื่อนทักให้ลงเสาเข็มเลยจะดีกว่า จริงมั้ยคะ
3. ถ้าต้องการถมที่ดินสูงขึ้นอีกประมาณ 50 เซนติเมตร (ขุดดินวางฐานแผ่ลึกตามแบบ 1.3 เมตร )
จะเท่ากับว่า ขุดลงไปในดินเก่าลึก 80 เซนติเมตร ดินใหม่ลึก 50 เซนติเมตร
จะมีผลกับความแข็งแรงของตัวบ้านมั้ยคะ ถ้ามีควรทำอย่างไรดีคะ
ขอบคุณค่ะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
1. ฐานแผ่กับบ้าน 2 ชั้นแข็งแรงพอมั้ยคะ จะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่า
          ตอบ   แข็งแรงเพียงพอ  ถ้าออกแบบฐานรากถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

2. พอดีมีเพื่อนทักให้ลงเสาเข็มเลยจะดีกว่า จริงมั้ยคะ
          ตอบ  ควรพิจารณาจากค่าใช้จ่ายครับ  เช่น ถ้าทำฐานรากแผ่แล้วโครงสร้างปลอดภัยเพียงพอ (ก่อสร้างตามที่วิศวกรโครงสร้างออกแบบไว้)  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถูกกว่าฐานรากเสาเข็ม  ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องตอกเสาเข็มครับ

3. ถ้าต้องการถมที่ดินสูงขึ้นอีกประมาณ 50 เซนติเมตร (ขุดดินวางฐานแผ่ลึกตามแบบ 1.3 เมตร ) จะเท่ากับว่า ขุดลงไปในดินเก่าลึก 80 เซนติเมตร ดินใหม่ลึก 50 เซนติเมตร จะมีผลกับความแข็งแรงของตัวบ้านมั้ยคะ ถ้ามีควรทำอย่างไรดีคะ
          ตอบ  ถ้าฐานรากวางบนชั้นดินเดิมที่แข็งแรงเพียงพอก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากกับโครงสร้าง
                  หมายเหตุ  1. ดินเดิม หมายถึง ดินที่เกิดการทับถามตามธรรมชาติ เป็นดินดั้งเดิมจริงๆ   มิได้หมายความว่าดินถมใหม่  ถึงแม้ว่าจะถมมาแล้วกี่ปีก็ตาม
                                 2. ฐานรากแผ่ลึก 1.30m ให้ย้ำช่างที่ทำการก่อสร้างให้ดูแบบให้ดีว่า 1.30m เป็นระยะจากผิวดินถึงหลังฐานราก หรือท้องฐานราก   เพราะถ้าหากดินที่ถมหลังฐานรากบางเกินไปอาจจะทำให้พฤติกรรมด้านที่รองรับของอาคารเปลี่ยนไป  (ตามปกติจะออกแบบเป็นแบบ Fixed แต่ถ้าดินเหนือฐานรากบางเกินไปก็อาจจะทำให้ฐานราก Fixed น้อยลง)