เหล็กเสริมฐานราก มีจำนวนเกินกว่าที่แบบกำหนด

ผมไปตรวจหน้างานมา เหล็กเสริมฐานราก ในแบบจะมี 3 ขนาด

F1 ใช้เหล็กเสริม 12 DB12
F2 ใช้เหล็กเสริม 10 DB12
F3 ใช้เหล็กเสริม 9 DB12

แต่ผรม. ใช้เหล็กเสริม 12 DB12 เท่ากันทุกฐาน ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับ


รูปด้านซ้ายคือ F1 ฐานกว้าง 1.5 m 12 DB12  รูปด้านขวาคือ F2 ฐานกว้าง 1.3 m ต้องใช้เหล็ก 10 DB12 แต่ผรม.ใช้เป็น 12 DB12

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ในกรณีนี้ ไม่มีปัญหาอะไร สบายใจได้

เพิ่มเติม
          เจ้าของบ้านส่วนมากมักมีความเข้าใจที่ผิดๆ ว่า  เหล็กยิ่งมากยิ่งดี  แต่ความจริงแล้วการเพิ่มเติมเหล็กให้มากขึ้นจากที่วิศวกรกำหนดในแบบ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เนื่องด้วยตามมาตรฐานการออกแบบจะมีปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตที่สามารถใส่ได้มากที่สุดอยู่ค่าหนึ่ง ซึ่งถ้าหากใส่เหล็กมากกว่าค่านี้แล้วก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร

-NN-