ถ้าเราต่อวงจรมอเตอร์แบบ Star-Delta ตามรูปข้างล่างนี้ โดยที่ติดตั้ง Over Load ไว้ที่ด้านล่างของ Magnetic Main
เราต้องเอากระแส Full Load ของมอเตอร์ หารด้วย 1.732 ใช่ป่าวครับ
สมมุติ กระแสมอเตอร์ Full Load อยู่ที่ 350 A
ดังนั้นการตั้งกระแสของ Overload อยู่ที่ 350/1.732 = 202.08 A
ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
แต่ถ้าเราติดตั้ง Over Load ไว้บน Magnetic Main
การตั้งค่ากระแส Over Load ไม่ต้องหาร 1.732 คือให้ใช้ค่า 350 A เลยใช่ไหมครับ
ผมเข้าใจถูกไหมครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้ว การติดตั้ง Overload จะติดตั้งไว้ตามรูปข้างล่างใช่ไหมครับ