ผรม.เป็นวิศวกรโยธา ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ออกแบบผิดพลาด และคานชั้น 2 ร้าว ฟ้องเอาความได้ที่ไหนบ้างครับ

จากกระทู้ที่แล้วผรม.ทิ้งงาน http://ppantip.com/topic/34926701 ผ่านมาไม่ถึงเดือน พบคานชั้นสองแตกร้าว หลังจากนั้นผมได้ขอรายการคำนวณและการใส่เหล็กของคานดังกล่าว แล้วได้นำมาตรวจสอบโดยวิศวกรออกแบบ ของบริษัท.ที่ผมทำงานอยู่  เบื้องต้นพบว่าการคำนวณเหล็กของผรม.เดิมนั้นไม่เพียงพอที่จะรับแรงครับ

รูปรอยแตกร้าวมองจากหน้าบ้านเข้ามาครับ







มองจากหลังบ้านจะเห็นว่ารอยดังกล่าวเป็นแนวเดียวกับด้านหน้าครับ





และหลังจากที่ผรม.ได้กลับมาเพื่อรับผิดชอบ โดยเบื้องต้นได้เอาค้ำยันมารองรับคานไว้ก่อน เพื่อป้องกันการถล่มของบ้าน นี่คือสิ่งที่เห็นเมื่อได้เปิดฝ้าดูคานทั้งตัวครับ





อยากสอบถามว่าในการณีที่คานร้าว หากเกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาดจริง ผมสามารถแจ้งให้หน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบ และลงโทษผู้รับเหมาได้บ้างครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
Shear failure 100%

จากเสารับหลังคาที่มากดบนคาน

หน้าตัดเล็กไป เหล็กปลอกไม่พอ

คานตัวนี้ ในทางทฤษฎี ใกล้วิบัติแล้วครับ เพราะ crack เกิดแล้ว

รีบหาค้ำยันมาค้ำบริเวณที่ตรงกับเสาชั้นบนโดยด่วน ก่อนมันพัง แล้วจะแก้ยังไงก็ว่าไป จะเพิ่มเสาตำแหน่งค้ำยัน หรือเสริมคานแทน