จากกระทู้นี้ ที่ผมมาโพสไว้
http://ppantip.com/topic/34860167
จนถึงตอนนี้ ผมรู้สาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่ทำงานแล้ว นั่นคือ
จิ้งจก ตามที่หลายท่านสันนิษฐานไว้จริงๆด้วย
ช่างที่เรียกมา ทีแรกเค้าก็ไม่เห็น แต่พอแกะแผงวงจรออกมา ถึงเห็นว่ามันไปช๊อตที่ด้านหลังบอร์ดของตัวคอยร้อน
สรุปแล้ว ต้องเปลี่ยนแผงวงจรตัวนอก ซ่อมแผงวงจรตัวใน( ยังดีที่ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยน) และเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตัวใน ด้วย
รวมทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาท รู้สึกเข็ดขยาดไปเลยกับแอร์ระบบนี้ ไม่คุ้มอย่างแรงครับ
คำแนะนำจากผม ถ้าไม่ว่ายังไง คุณก็ยังต้องการติดแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ ที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อว่า ประหยัดไฟ อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอ ไม่คัดจมูกหรือสะดุ้งตื่นจากเสียงแอร์ทำงานตอนดึก รักษ์โลก ติดแล้วดูเป็นคนทันสมัย
ก็ขอให้ทำใจค่าซ่อมที่อาจเป็นเงินเกือบหนึ่งในสามของราคาตอนติดตั้งไว้ด้วย
สำหรับผมแล้ว จะมีเหตุผลครบสามข้อนี้เท่านั้น ผมถึงจะติดแอร์ระบบนี้อีกครั้ง
1. ติดในห้องนอน
2. ต้องใช้งานทุกวัน
3. จุดวางคอยร้อนต้องไม่มีแสงไฟใดๆในเวลากลางคืน และในห้องนอนต้องไม่มีจิ้งจก
ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
ปล. 1. แผงวงจรตัวเก่า ผมควรเก็บไว้เป็นอะไหล่ เผื่อไว้ใช้ซ่อมแผงที่เพิ่งเปลี่ยนมาได้มั้ยครับ ถ้าหากมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้ง
2. แอร์ผมเป็นรุ่น MSY-GK18VA สามารถเปลี่ยนระบบเป็นแบบธรรมดาได้มั้ยครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
หน้าร้อนมาถึงแล้ว ลองคิดดูอีกทีนะ ถ้าใครคิดจะติดแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์
จนถึงตอนนี้ ผมรู้สาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่ทำงานแล้ว นั่นคือ จิ้งจก ตามที่หลายท่านสันนิษฐานไว้จริงๆด้วย
ช่างที่เรียกมา ทีแรกเค้าก็ไม่เห็น แต่พอแกะแผงวงจรออกมา ถึงเห็นว่ามันไปช๊อตที่ด้านหลังบอร์ดของตัวคอยร้อน
สรุปแล้ว ต้องเปลี่ยนแผงวงจรตัวนอก ซ่อมแผงวงจรตัวใน( ยังดีที่ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยน) และเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตัวใน ด้วย
รวมทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาท รู้สึกเข็ดขยาดไปเลยกับแอร์ระบบนี้ ไม่คุ้มอย่างแรงครับ
คำแนะนำจากผม ถ้าไม่ว่ายังไง คุณก็ยังต้องการติดแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ ที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อว่า ประหยัดไฟ อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอ ไม่คัดจมูกหรือสะดุ้งตื่นจากเสียงแอร์ทำงานตอนดึก รักษ์โลก ติดแล้วดูเป็นคนทันสมัย
ก็ขอให้ทำใจค่าซ่อมที่อาจเป็นเงินเกือบหนึ่งในสามของราคาตอนติดตั้งไว้ด้วย
สำหรับผมแล้ว จะมีเหตุผลครบสามข้อนี้เท่านั้น ผมถึงจะติดแอร์ระบบนี้อีกครั้ง
1. ติดในห้องนอน
2. ต้องใช้งานทุกวัน
3. จุดวางคอยร้อนต้องไม่มีแสงไฟใดๆในเวลากลางคืน และในห้องนอนต้องไม่มีจิ้งจก
ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
ปล. 1. แผงวงจรตัวเก่า ผมควรเก็บไว้เป็นอะไหล่ เผื่อไว้ใช้ซ่อมแผงที่เพิ่งเปลี่ยนมาได้มั้ยครับ ถ้าหากมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้ง
2. แอร์ผมเป็นรุ่น MSY-GK18VA สามารถเปลี่ยนระบบเป็นแบบธรรมดาได้มั้ยครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่