เคส UPS แบบ rack มีไฟรั่ว ปกติไหม

สอบถามครับ ติด ups  แล้วบังเอิญไม่ได้ต่อสายดินไว้ เอามือไปจับมันดูด จึงลองเอา มัลลติมิเตอร์วัดดู ได้ค่ากระแส  100 v วัดโดย แตะเคสของ ups กับ สายดินที่เพิ่งต่อ  และได้สอบถามเจ้าของ product เขาบอกว่าเป็นปกติที่มีไฟรั่ว จึงต้องต่อสายดินไว้ ตรงนี้ จริงไหมครับ ผมจะได้ไปตอบผู้ใหญ่ หรือมีอะไรที่ผมอ้างอิงได้ไหมครับ  เพราะเขาเข้าใจว่า ปกติมันต้องไม่มีสิ   เพราะ ไฟ วิ่งขา L แล้วกลับมา N โดย mainboard ก็ไม่ได้แตะตัวถังซะหน่อย
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
UPS น่าจะมีปัญหาน่ะครับ
เพราะปกติแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้า จะถูกทดสอบกระแสรั่ว
มาจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะทดสอบด้วยเครื่อง
High Voltage Tester ที่ระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1800 V หรือ 2400 V
ตามกฎหมายที่แต่ละประเทศกำหนด ต้องมีกระแสรั่วไม่เกิน. 30 mA
ซึ่งพอมีการนำมาใช้งานในสภาวะปกติแทบไม่มีกระแสรั่วมาดูดผู้ใช้งานเลย
ส่วนสายการ์วนั้น มีไว้ป้องกันกรณีเกิดกระแสรั่ว ซึ่งปกติต้องไม่รั่ว
ตอนนี้. UPS ของ. จขกท. น่าจะผิดปกติ