UPS เครื่องนี้ซื้อมือสองมา และผม DIY แปลงจั๊มสายเพื่อต่อแบตข้างนอก โดยที่ไม่ได้ยุ่งกับวงจรแต่อย่างใด เมื่อคืนขันน็อตที่ขั้วแบตเตอร์รี่แล้วโดนไฟดูดเบาๆ ก็เลยคิดว่า น่าจะเกิดจากสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำสายไฟ DC ที่พาดผ่าน Transformer ก็เลยลองจัดสายใหม่ ก็ยังเป็น
*ที่บ้านมีระบบสายดิน
ที่สังเกต
1. เสียบปลั๊กอยู่ เปิด หรือ ปิด สวิตซ์ UPS ก็มีไฟรั่วออกมา ทั้ง ข้ว + และ - ได้ผลเหมือนกัน
2. ลองสลับ L N หรือ N L มีไฟรั่วเหมือนเดิม (ไปหาปลั๊กพ่วง 2 ขามาทดสอบ)
3. ถอดปลั๊ก ไฟ AC จะรั่วตอน เปิด UPS
ลองทดสอบโดยไขควงวัดไฟ <- แน่นอน มันต้องเป็นไฟ AC
ลองทดสอบโดยให้ Multimeter ขาข้างนึง ที่ขั้วแบต ขาข้างนึงจิ้มลงดิน (ไม่สะดวกย้ายไปจิ้มที่ Ground ปลั๊ก) วัดแรงดันไฟที่รั่วออกมา ตอนเปิด UPS ได้ประมาณ 30V (ถึงว่ามีสะดุ้งนิดหน่อย) ตอนปิด ประมาณ 19V
ลองกับ UPS อีกยี่ห้อไม่เป็น
แบบนี้ปกติมั๊ยครับ
ขอ Capture จาก Clip นะครับ เพราะทาง Pantip upload clip โดยตรงไม่ได้
๊UPS มีไฟ AC รั่วออกมาทางแบตเตอร์รี่ แบบนี้ปกติมั๊ยครับ
*ที่บ้านมีระบบสายดิน
ที่สังเกต
1. เสียบปลั๊กอยู่ เปิด หรือ ปิด สวิตซ์ UPS ก็มีไฟรั่วออกมา ทั้ง ข้ว + และ - ได้ผลเหมือนกัน
2. ลองสลับ L N หรือ N L มีไฟรั่วเหมือนเดิม (ไปหาปลั๊กพ่วง 2 ขามาทดสอบ)
3. ถอดปลั๊ก ไฟ AC จะรั่วตอน เปิด UPS
ลองทดสอบโดยไขควงวัดไฟ <- แน่นอน มันต้องเป็นไฟ AC
ลองทดสอบโดยให้ Multimeter ขาข้างนึง ที่ขั้วแบต ขาข้างนึงจิ้มลงดิน (ไม่สะดวกย้ายไปจิ้มที่ Ground ปลั๊ก) วัดแรงดันไฟที่รั่วออกมา ตอนเปิด UPS ได้ประมาณ 30V (ถึงว่ามีสะดุ้งนิดหน่อย) ตอนปิด ประมาณ 19V
ลองกับ UPS อีกยี่ห้อไม่เป็น
แบบนี้ปกติมั๊ยครับ