ขอความช่วยเหลือเรื่องระบบไฟฟ้า

จะก่อสร้างอาคารค่ะ ไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้าเลยและไม่รู้จะปรึกษาใคร เพราะบริษัทผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ ระบบไฟฟ้ามา แล้วก็มีผู้รับเหมามาเสนอราคา

ด้วย แต่ราคามันต่างกันมาก เลยอยากรู้ความแตกต่างของสเป็คอุปกรณ์และราคา ว่าสเป็คมันต่างกันยังไง แล้วราคาแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าค่ะ                  

1. MDB (with Cap Bank 12 x 20 KVAR = 240 KVAR  อันนี้ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา  450,000 บาท

กับ MDB 1200 A ATS With Ground Fault (ABB)  อันนี้ผู้รับเหมาเสนอมา ราคา 870,000 บาท


2. EMDB  ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 120,000  บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 350,000  บาท  ไม่มีรายละเอียดอะไรนะ  เขียนมาแค่ EMDB  เหมือนกัน  ทำไมราคามันต่างกันเกินครึ่งเลย  อันนี้จริงๆ ยังไม่มีส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  แต่เค้าบอกว่าทำ EMDB ไว้เผื่ออนาคตจะต้องใช้ไฟฟ้าสำรอง

3. DP  คืออะไรคะ  ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 35,000  บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 160,000  บาท  

4. ท่อเหล็ก EMT กับ EMT Conduit  ต่างกันยังไงคะ เพราะใน BOQ เขียน EMT  แต่ผู้รับเหมาเขียน EMT Conduit  แล้วราคามันก็แพงกว่ากันเยอะ

5. ผู้รับเหมาทำใบเสนอราคามาแยกเป็นหมวด เช่นระบบจำหน่ายไฟ , ระบบโทรศัพท์ มีราคาวัสดุที่ต้องใช้แต่ละหมวด และค่าแรง แต่ตอนท้ายของทุกหมวดจะมี Accessories & Fitting มา รวมแล้ว 329,000 บาท  และมีค่าแรงด้วยรวม 34,000 บาท  แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ

จริงๆ ราคาทุกรายการที่ผู้รับเหมาเสนอมา จะแพงกว่าราคาที่ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มาทุกรายการ รวมแล้วราคาแตกต่างกันมากค่ะ  เลยไม่แน่ใจว่า ใครมั่วกันแน่