จะก่อสร้างอาคารค่ะ ไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้าเลยและไม่รู้จะปรึกษาใคร เพราะบริษัทผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ ระบบไฟฟ้ามา แล้วก็มีผู้รับเหมามาเสนอราคา
ด้วย แต่ราคามันต่างกันมาก เลยอยากรู้ความแตกต่างของสเป็คอุปกรณ์และราคา ว่าสเป็คมันต่างกันยังไง แล้วราคาแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าค่ะ
1. MDB (with Cap Bank 12 x 20 KVAR = 240 KVAR อันนี้ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 450,000 บาท
กับ MDB 1200 A ATS With Ground Fault (ABB) อันนี้ผู้รับเหมาเสนอมา ราคา 870,000 บาท
2. EMDB ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 120,000 บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 350,000 บาท ไม่มีรายละเอียดอะไรนะ เขียนมาแค่ EMDB เหมือนกัน ทำไมราคามันต่างกันเกินครึ่งเลย อันนี้จริงๆ ยังไม่มีส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่เค้าบอกว่าทำ EMDB ไว้เผื่ออนาคตจะต้องใช้ไฟฟ้าสำรอง
3. DP คืออะไรคะ ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 35,000 บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 160,000 บาท
4. ท่อเหล็ก EMT กับ EMT Conduit ต่างกันยังไงคะ เพราะใน BOQ เขียน EMT แต่ผู้รับเหมาเขียน EMT Conduit แล้วราคามันก็แพงกว่ากันเยอะ
5. ผู้รับเหมาทำใบเสนอราคามาแยกเป็นหมวด เช่นระบบจำหน่ายไฟ , ระบบโทรศัพท์ มีราคาวัสดุที่ต้องใช้แต่ละหมวด และค่าแรง แต่ตอนท้ายของทุกหมวดจะมี Accessories & Fitting มา รวมแล้ว 329,000 บาท และมีค่าแรงด้วยรวม 34,000 บาท แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
จริงๆ ราคาทุกรายการที่ผู้รับเหมาเสนอมา จะแพงกว่าราคาที่ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มาทุกรายการ รวมแล้วราคาแตกต่างกันมากค่ะ เลยไม่แน่ใจว่า ใครมั่วกันแน่
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ
ขอความช่วยเหลือเรื่องระบบไฟฟ้า
ด้วย แต่ราคามันต่างกันมาก เลยอยากรู้ความแตกต่างของสเป็คอุปกรณ์และราคา ว่าสเป็คมันต่างกันยังไง แล้วราคาแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าค่ะ
1. MDB (with Cap Bank 12 x 20 KVAR = 240 KVAR อันนี้ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 450,000 บาท
กับ MDB 1200 A ATS With Ground Fault (ABB) อันนี้ผู้รับเหมาเสนอมา ราคา 870,000 บาท
2. EMDB ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 120,000 บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 350,000 บาท ไม่มีรายละเอียดอะไรนะ เขียนมาแค่ EMDB เหมือนกัน ทำไมราคามันต่างกันเกินครึ่งเลย อันนี้จริงๆ ยังไม่มีส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่เค้าบอกว่าทำ EMDB ไว้เผื่ออนาคตจะต้องใช้ไฟฟ้าสำรอง
3. DP คืออะไรคะ ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มา 35,000 บาท ผู้รับเหมาเสนอราคามา 160,000 บาท
4. ท่อเหล็ก EMT กับ EMT Conduit ต่างกันยังไงคะ เพราะใน BOQ เขียน EMT แต่ผู้รับเหมาเขียน EMT Conduit แล้วราคามันก็แพงกว่ากันเยอะ
5. ผู้รับเหมาทำใบเสนอราคามาแยกเป็นหมวด เช่นระบบจำหน่ายไฟ , ระบบโทรศัพท์ มีราคาวัสดุที่ต้องใช้แต่ละหมวด และค่าแรง แต่ตอนท้ายของทุกหมวดจะมี Accessories & Fitting มา รวมแล้ว 329,000 บาท และมีค่าแรงด้วยรวม 34,000 บาท แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
จริงๆ ราคาทุกรายการที่ผู้รับเหมาเสนอมา จะแพงกว่าราคาที่ผู้ออกแบบอาคารให้ BOQ มาทุกรายการ รวมแล้วราคาแตกต่างกันมากค่ะ เลยไม่แน่ใจว่า ใครมั่วกันแน่
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ