ขอตำแนะนำด้วยครับ-->แอร์บ้าน มีลมออกแค่บางช่อง พอปิดแอร์ จะมีเสียงดัง กรึกๆ ตึงๆ ที่คอยล์เย็น

กระทู้คำถาม
-แอร์เป็นแอร์แขวน ขนาด 36000 btu  3 เฟส

อาการผิดปกติคือ ที่หน้าคอยล์เย็นจะมีช่องลมออกอยู่ 4 ช่อง   แต่ตอนนี้ มีลมออกปกติแค่ 2 ช่อง ส่วนอีก 2 ช่อง(ที่ติดกับท่อเข้าเครื่อง) ลมออกเบามากๆ ต้องเอามือไปอังใกล้ๆถึงจะรับรู้  และตอนปิดแอร์ หลังจากนั้นประมาณ 30 วินาที จะมีเสียงกรึกๆ ตึงๆ ที่คอยล์เย็น ดังชัดเจน เหมือนเราเอาท่อนไม้ไปเคาะตัวถัง

(เพิ่มเติม:;วันนี้ปิดแอร์ตอน 6 ทุ่ม    ตอนตี 3 ครึ่ง มีเสียงกรึกๆ 1 ครั้ง ที่คอยล์เย็น)

อาการนี้เคยเป็นมาแล้วครั้งนึงครับ  

เนื่องจากตอนนั้นคอมแอร์พัง เลยต้องซื้อมาให้ช่างเปลี่ยนใหม่   ช่างก็เปลี่ยนคอม+แวคคั่มระบบใหม่+เปลี่ยนแคปทิ้ว+เปลี่ยนไดเออร์ใหม่
พอใช้งานไปซัก อาทิตย์ ก็เกิดอาการอย่างว่า ก็เลยให้ช่างมาแก้ไข ด้วยการแวคคั่มน้ำยาใหม่อีกครั้ง  อาการก็เลยเป็นปกติ
สอบถามช่าง ช่างบอกว่าน่าจะแคปทิ้วตัน

จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ราวๆประมาณ 4 เดือน อาการผิดปกตินั้นก็มาอีกแล้วครับ

อยากสอบถามว่าผมควรจะแจ้งช่างให้แก้ไขอย่างไรดี เพื่อให้อาการนี้หายขาด

ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
อาการที่ ลมออกเบาหรือออกไม่เท่ากัน รวมถึงที่ว่ามีเสียงดังในคอล์ยเย็น เกิดได้จาก2สาเหตุครับ
1คอล์ยเย็นตัน
2ชุดเพลาใบพัดลม มีปัญหา อาจจะใบพัดแตก หรือลูกปืนเพลาแตก หรือมีฝุ่นสกปรก
สาเหตุ มันมาจากสองตัวนี้หละครับ ฟันธงได้เลย100%
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่