กระแสเกินพิกัดมีผลกระต่อมอเตอร์ 3 เฟสหรือไม่
กระทู้คำถาม
วิทยาศาสตร์
เนื้อหามีอยู่ว่า มีมอเตอร์ 3 เฟส 4 ตัว และ มอเตอร์ 1 เฟสอีก 1 ตัว โดยมอเตอร์พวกนี้จะต่อแบบขนานทั้งหมดและทุกตัวใช้หม้อแปลงตัวเดียวกันโดยแต่ล๊ตัวมี Nameplate ดังนี้
1. 220เดลต้า/380วาย ,I(max) 3.70A/2.74A , Pf = 0.80 , P = 0.75 kW , ferg. 50 Hz
หนูยกมาตัวเดียวเผื่อไม่อยากให้เสียเวลาเยอะ ซึ่งอยากจะถามคือ
- I(max) นี้คือหมายความว่าหากจ่ายเกินค่าที่กำหนดมา มันจะพังใช่หรือไม่ อยากให้อธิบายเหตุผลมาหน่อยน๊ค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
รบกวนสอบถามหน่อยครับ มอเตอร์ตัวนี้จากเนมเพลสแล้วกระแสที่วัดได้ควรจะอยู่ประมาณเท่าไรครับ
มอเตอร์ 3 เฟส IEC 34-1 Duty S1 Amb 40 C Cos ซีต้า 0.92/0.92 คลาส F Wt 171 kg IP 55 Kw 22.0 V 380/660 เดลต้า/วาย A39.9/23.0 R/min 1455 Hz 50 อยากทราบว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้ Kw 22.0 380 v ขับ Gen จะวัดกระ
สมาชิกหมายเลข 5068904
หากต้องการคำนวณ Over Load ของมอเตอร์ 3 เฟส 380 โวลล์ 3700 kw มี่ค่า PFเท่ากับ 0.8
หากต้องการคำนวณ Over Load ของมอเตอร์ 3 เฟส 380 โวลล์ 3700 kw มี่ค่า PFเท่ากับ 0.8 อยากจะทราบว่าโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ขณรันจะมีค่าเท่าไรครับ
สมาชิกหมายเลข 985971
เปลี่ยนมอเตอร์
มอเตอร์ 10แรงม้า 7.5 Kw nom 90.2 % PF 0.84 กระแสสตาทที่ 15.2 A แต่ที่วัดค่ากำลังไฟฟ้าตอนที่ทำงานได้ 2.5 Kw ถ้าผมจะลดพลังงานด้วยเปลี่ยนมอเตอร์ควรทำยังไงครับ -เลือกขนาด ราคา ยังไงครับ
สมาชิกหมายเลข 2825790
ปัญหาขนาดมอเตอร์และค่า Efficiency และ kW
จากบทความ http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=10024 มีการกล่าวถึงค่า Efficiency ของมอเตอร์ตาม ขนาดของมอเตอร์ต่างๆ ยิ่งใช้โหลดใกล้ 75% มากเท่าไหร่ ประสิทธิภาพย
สมาชิกหมายเลข 949933
เครื่องปั๊มน้ำสเมิช ต่อเบรคเกอร์ได้ไหม
เป็นปั๊มน้ำบาดาล ที่เรียกว่าสเมิช รายละเอียดที่จดมาที่กล่องควบคุมสีเทาๆ มีดังนี้ FRANKLIN ELECTRIC SUMMERSIBLE MOTOR CONTROL MODEL: xxxx RPM 2875 PH 1 AMP 7.6 SF MAX AMP 7.6 KW 0.75 SF 1.0 ปั๊มนี้ส
ตำปู
BYD M6 เอ็มพีวีไฟฟ้า ชาร์จไฟเต็มวิ่งไกลกว่า 530 กม. เปิดราคาจำหน่ายใทยเริ่ม 8.29 แสนบาท
บีวายดี และเรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศเปิดตัว BYD M6 รถไฟฟ้า 100% ที่มาในรูปแบบ MPV เบาะแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง แบตเตอรี่ชาร์จไฟวิ่งไก
parn 256
BYD Dolphin ลดราคาจำหน่าย 1.6 แสนบาท เหลือเริ่มต้น 559,900 บาท 22-30/6 จนกว่าของหมด
เรเว่ ออโตโมทีฟ เตรียมปรับราคาจำหน่าย BYD Dolphin ลงทั้ง 2 รุ่นย่อย สูงสุด 160,099 บาท เหลือเริ่มต้น 559,900 บาท ในรุ่น Stand
parn 256
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องมั้ยว่า ถ้าต่อไฟ3เฟสแบบ เดลต้า(รูป3เหลี่ยม) จะต้องใช้แหล่งจ่ายไป220v 3เฟส ซึ่งจะกิน
teang
Spec. Honda CBR 250R Tricolour vs Kawasaki Ninja 250RR Mono (Ninja 250 SL)
Make Model Honda CBR 250R Tricolour Year 2013 Engine Liquid cooled, four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. Capacity 249.4 Bore x Stroke 76 x 55mm Compression Ratio 10.7: 1 I
malldeff
ออกแบบระบบมอเตอร์ E -dirve
An Arrangement for Charging a Blast Furnace Specifications • The empty conveyance mass is 400 kg • The full-load material is 1600 kg • The conveyance is to travel up the slope at maxi
สมาชิกหมายเลข 998748
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
กระแสเกินพิกัดมีผลกระต่อมอเตอร์ 3 เฟสหรือไม่
1. 220เดลต้า/380วาย ,I(max) 3.70A/2.74A , Pf = 0.80 , P = 0.75 kW , ferg. 50 Hz
หนูยกมาตัวเดียวเผื่อไม่อยากให้เสียเวลาเยอะ ซึ่งอยากจะถามคือ
- I(max) นี้คือหมายความว่าหากจ่ายเกินค่าที่กำหนดมา มันจะพังใช่หรือไม่ อยากให้อธิบายเหตุผลมาหน่อยน๊ค่ะ