แอร์บ้าน ตัวคอมไม่ทำงานจากสาเหตุใดบ้างครับ

เปิดแอร์ ตัวภายในมีแต่ลมออก
ตัวภายนอกไม่ทำงาน เงียบสนิท ปรับความเย็นเท่าไหร่ก็ไม่ทำงาน

เปิดออกดูตามรูป ลองเอากดหน้าคอนแทคแมกเนติกตรงๆ
ก็จะเริ่มทำงาน พัดลมหมุน พักเดียว ตัวหน้าคอนแทคสั่นๆ แล้วก็เด้งออก หยุดทำงาน
ลองกดอีกรอบก็เป็นเหมือนเดิม สาเหตุน่าจะมาจากตัวแมกเนติกเองหรือเปล่าครับ
ตัวแมกเนติกเคยเปลี่ยนหนนึง ช่างว่ามันไม่ค่อยทำงาน ติดบ้างไม่ติดบ้าง

รอช่างนานมากเลยลองเปิดดูเอง





คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7


อันดับแรกเวลาเปิดแอร์ต้องดูว่าไฟคอนโทรลจ่ายออกมาที่คอมไหมครับ  โดยจะเข้ามาที่เส้นสีเหลือง เลข 1

อันนี้ไม่แน่ใจว่า 24 V. หรือว่า 220 V.  รูปไม่ค่อยชัด  จะไปที่บอร์ด

    ส่วนอีกเส้นสีแดง ที่เทอร์มินอล A ( อันนี้ไฟ 220 V ) ผ่านฟิวส์  เข้าบอร์ด แล้วจะออกมาเข้าพวกไฮเพรสเชอร์ โลเพรส

เชอร์สวิทช์  ตำเหน่งที่วงกลมไว้  ถ้าระบบปกติไฟจะวิ่งผ่านไปที่หมายเลข 2 เพื่อเข้าแม็กเนติก ส่วนหมายเลข 3 เป็น

นิวตรอน ต้องลองไล่สายดูครับ  

    ถ้าไฟไปรอที่เลข 2 แล้ว แต่แม็กไม่ทำงาน ลองวัดโวลล์ 2 กับ 3 ดูว่าได้ 220 V. หรือไม่ ถ้าได้แม็กน่าจะไม่ดีครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่