ขอคำแนะนำ โดนผู้รับเหมาโกง ใส่เหล็กไม่ครบตามแบบ (สร้างโรงแรม1ชั้น)

ผมกำลังก่อสร้างโรงแรม1ชั้น 20ห้องติดกัน มีที่จอดรถหน้าห้องแต่ละห้อง คล้ายๆทาวน์โฮมชั้นเดียว20หลังติดกัน

ขณะนี้ผู้รับเหมาตอกเสาเข็ม ทำตอหม้อ ผูกเหล็ก ทำคานคอดิน และวางแผ่นพื้นพร้อมเทพื้นปูนเสร็จแล้ว.  โดยตอนเขียนแบบเราให้คนเขียนโครงสร้างสองชั้น เผื่ออนาคตต่อเติมเป็นห้องพัก2ชั้น.

ตอนหลังเรามาเปิดดูรูปถ่ายงานย้อนหลังพบงานคานคอดินมีปัญหา คือ ผู้รับเหมาใส่เหล็กไม่ครบตามแบบ
- ในแบบระบุให้คานคอดินที่รองรับกำแพงกั้นระหว่างห้องพักแต่ละห้อง มีขนาดกว้าง20ซม.สูก50ซม. แบบระบุให้ใส่เหล็ก 9เส้น(ขนาด20มม.ทั้งหมด)
- แต่ผู้รับเหมาแอบใสเหล็กให้แค่ 5เส้น(ขนาด20มม.ทั้งหมด) โดยให้เหตุผลว่าสามารถรองรับได้เหมือนกัน เหล็ก9เส้นมากไป

เราโกรธมากจึงสั่งระงับงานก่อสร้าง ทางผู้รับเหมาก็เลยเสนอ2วิธี คือ 1.จะชดใช้เป็นเงินค่าเสียหายให้โดยไม่ต้องแก้งาน หรือ 2.จะแก้งานให้

เราอยากรบกวนสอบถามเพื่อนๆผู้รู้ดังนี้

1.หากเราให้ผู้รับเหมาชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่แก้งาน
- เหล็กคานคอดินที่ลดลงจาก9เส้น(ขนาด20มม.ทั้งหมด) เหลือ5เส้น(ขนาด20มม.ทั้งหมด) สามารถรองรับน้ำหนัก1ชั้นได้ไหมครับ.
- และสามาถรองรับแผนดินไหวหนักๆ ได้ไหมครับ.
- กรณีอนาคตจะสร้างชั้นบนเพิ่มเป็นห้องพัก2ชั้น จะรองรับน้ำหนักได้ไหมครับ.

2.กรณีให้ผู้รับเหมาแก้ไขงาน
- ผู้รับเหมาเสนอว่าจะซ่อมคานคอดินที่มีปัญหาดังกล่าวให้โดยจะรื้อพื้นปูนและแผ่นพื้นทิ้ง และจะซ่อมคานคอดินโดยเซาะปูนของคานคอดินให้ถึงเนื้อเหล็กและจะใส่เหล็กให้ครบ9เส้นตามแบบ. เสร็จแล้วจึงเทปูนปิดทับทำให้คานคอดินมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย.  โดยจะรื้อพื้นซ่อมเฉพาะห้องเลขคู่ คือ ห้องเว้นห้อง เช่น รื้อซ่อมเฉพาะห้องที่ 2,4,6,8,10 แต่ไม่รื้อห้องที่ 1,3,5,7,9
- หลังจากซ่อมคานคอดิน จะทำให้คานคอดินมีเนื้อปูน2เนื้อ คือ เนื้อปูนเก่า และ เนื้อใหม่ที่เทปิดหลังซ่อม จะมีผลเสียอย่างไรไหมครับ.
- การรื้อซ่อม ห้องเว้นห้อง จะทำให้เนื้อพื้นปูนที่เททับบนแผ่นพื้นมี2เนื้อจะมีผลเสียอะไรไหมครับ.
- การซ่อมวิธีดังกล่าวใช้ได้ไหมครับ. หรือมีวิธีไหนที่ดีกว่าไหมครับ.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ขอดูแบบหน่อยครับ
ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า คานแต่ละชั้นมันเป็นอิสระต่อกัน
ส่วนที่สำคัญที่สุด สำหรับการต่อเติมอาคารเพื่อเพิ่มจำนวนชั้นคือ เสา กับ ฐานราก
บอกว่าคานคอดิน ลึก 50 ซม. แต่ใช้เหล็ก 20 ถึง 9 เส้น
เดาว่าล่าง 5 ข้างบน 4 ช่วงคานยาวแค่ไหนครับ รับโมเมนต์เยอะขนาดนั้น
แล้วพื้นชั้น 1 พื้นหล่อในที่ พื้นสำเร็จ หรือพื้นบนดินครับ
ตอบคำถาม
1. เรื่องแผ่นดินไหว ต้องดูลักษณะพื้นที่ด้วยว่ามีแผ่นดินไหวหรือเปล่า จะมีค่าแฟคเตอร์กำหนดน้ำหนักบรรทุกในการคำนวนเพิ่มเติม
ส่วนโครงสร้างที่ทำอยู่ตอนนี้ เท่าที่ดู ยังไงก็กันแผ่นดินไหวไม่ได้หรอก โครงสร้างสำหรับแผ่นดินไหว จะไปเน้นที่ปลอก และเสริมเหล็กจุดต่อ คาน เสา   ส่วนการต่อเติมเพิ่มอีกชั้น จะพิจารณา เสากับ ฐานรากเป็นหลัก ถ้าออกแบบไว้พอ และก่อสร้างถูกต้อง ต่อเติมได้ไม่มีปัญหา

2. การแก้ไขที่ยกตัวอย่างมา ไม่แนะนำวิธีไหนทั้งสิ้นครับ

ตอนนี้ที่ควรทำคือ ให้วิศวกรที่ออกแบบ เชคดูก่อนว่า คานที่ถูกลดเหล็กไปนั้นหนะ ยังเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่