ช่วยด้วย....สร้างทาวน์โฮม ผู้รับเหมาลดเสป็กเหล็ก

ผมกำลังจะสร้างรีสอร์ท 10หลัง (โครงสร้างคล้ายทาวน์โฮม1ชั้นติดกัน) หลังคาเป็นพื้นดาดฟ้า

ผู้รับเหมาลดเหล็กคานคอดิน ที่รองรับกำแพงกันระหว่างทาวน์โฮมแต่ละหลัง
ในแบบระบุตำแหน่ง B6 (ในรูป) ให้ใส่เหล็ก 9เส้น (20มม.) แต่ผู้รับเหมาลดเหลือ 5เส้น (20มม.)



ขนาดคานคอดิน กว้าง20ซม. สูง50ซม. ความยาวคานจากเสาถึงเสา 5.5 เมตร.

ตอนนี้เทคานคอดิน วางแผ่นพื้น พร้อมเทปูนทับไปแล้วครับ. ผู้รับเหมาแจ้งว่าเหล็ก5เส้นก็รองรับน้ำหนักได้
ผู้รับเหมาเสนอว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงิน xxx บาท (ซึ่งเยอะเหมือนกัน)

อยากทราบว่า
- กรณีที่ผู้รับเหมาลดเหล็กเหลือ5เส้นนี้ สามารถรองรับโครงสร้าง1ชั้นได้ไหมครับ.
- อนาคตระยะยาว จะมีผลต่อโครงสร้างไหมครับ เช่น อีก 20-30ปีข้างหน้า
- กรณีอนาคตต่อเติมเป็น2ชั้น สามารถรับน้ำหนักได้ไหมครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง