รบกวนถามคนที่มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้าหน่อยสิครับ

หลายวันก่อนผมซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่โฮมเวิร์คจะติดในห้องเด็กที่บ้าน เซลติดต่อหาช่างมาติดให้ (เสป็คเครื่องกำลังไฟฟ้า3500W กระแสไฟฟ้า16A เบรกเกอร์30A)

ผมคิดว่าช่างน่าจะเดินสายไฟจากตู้เมน แต่พอตอนติดช่างดึงไฟจากปลั๊กไฟผนังในห้องนอนเด็กจั๊มแล้วลากชึ้นบนเจาะทะลุกำแพงมาห้องน้ำ แล้วใส่เบรกเกอร์ 32A ไว้ที่ตรงเครื่องช่างบอกว่ากำลังไฟแค่นี้สบายมาก

ทีนี้ปัญหาคือ พอลองเปิดใช้ เบรกเกอร์ตัวที่คุมปลั๊กไฟและหลอดไฟบริเวณครัวและห้องเด็กมันตัดครับไฟดับไปโซนนึง ช่างไปดูที่ตู้เมน เบรกเกอร์ตัวที่ตัดมันขนาด10A ช่างแก้ปัญหาโดยการตัดลวดสายไฟสั้นๆดัดลักษณะเป็นรูปตัวU แล้วจั๊มเข้ากับเบรกเกอร์ตัวข้างๆซึ่งเป็นขนาด16A(ตัวนั้นจะคุมไฟบริเวณชั้น2ของบ้านครับ) แล้วลองเปิดใช้ดูอีกทีคราวนี้เบรกเกอร์ไม่ตัดแล้ว

แต่ผมรู้สึกไม่สบายใจ คิดว่าช่างมักง่ายไปรึเปล่า เหมือนมันไม่น่าจะใช่ที่ติดแบบนี้ แล้วมันจะปลอดภัยมั๊ยครับ กลัวมันจะไม่ตัดไฟไหม้ไฟดูดน่ะครับ

อยากรบกวนถามคนที่มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้าหน่อยครับ ว่าผมควรจะต้องแก้ไขตรงจุดไหนหรือไม่ครับ หรือว่าที่ช่างทำมามันถูกต้องดีแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่