คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ผมใช้มิเตอร์ไฟ 15(45) เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ 50 A รบกวนสอบถาม
1. สายเมนต่อจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า เข้าเมนเบรกเกอร์ ใช้สายขนาด 16 sq.mm. เป็นสายประเภทไหน
ขึ้นอยู่กับสถานที่ ถ้าระยะห่างจากมิเตอร์ไม่มากนักก็อาจเป็นทองแดงหรือ THW ก็ได้
แต่ถ้าระยะทางไกลมากเกิน 10 เมตร จะใช้เป็นสายอลูมิเนียม THW-A ขึงพาดอากาศมาแล้วมาต่อเป็นทองแดงก่อนเข้าบ้านก็ได้ครับ
2. สายที่ต่อลง Ground Rod ใช้สายขนาดเท่าไร เป็นสายประเภทไหน 3 และ Ground Rod ควรใช้ขนาดความยาวเท่าไร
สายต่อลงดินต้องเป็นทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm หรือเท่าสายเมนครับ แท่งกราวด์ยาวที่สุด 2.4 เมตร (ผมจำตัวเลขไม่ได้)
3. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องครัว มี หลอดฟลูออเรสเซนต์ 15 W พร้อมสวิทช์ไฟ 1 ชุด , เต้ารับคู่ 2 อัน , ตู้เย็น ขนาด 10 คิว
1 เครื่อง , เครื่องไมโครเวฟ 1 เครื่อง , กระทะไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องปิ้งขนมปัง 1 เครื่อง ต้องใช้ลูกเซอร์กิตขนาดเท่าไร
10 แอมป์ก็พอครับ
4. สายไฟแสงส่วาง และสายไฟเต้ารับคู่ ที่ต่อออกจากเบรกเกอร์ สามารถใช้ขนาด 1.5 sq.mm. ได้ไหม เพราะเห็นที่ HomePro เขียนติดผนังไว้ว่า
สายแสงส่วางออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 2.5 sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 1.5 sq.mm. และสายเต้ารับคู่ออกจากเบรกเกอร์
ขนาด 4sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 2.5 sq.mm.
ขึ้นอยู่กับว่าจะแยกวงจรหรือต่อพ่วงกัน ถ้าแยกวงจรก็ไม่จำเป็นต้องใช้สาย 4 sq.mm เพราะแข็ง
ต่อเข้าปลั๊กได้ยาก
5. หากผมไม่ติดตั้ง RCBO ก็สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ตามปกติใช่ไหมครับ
ใช่ครับ เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริม ... ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรง
ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องก็ปลอดภัยครับ ...
1. สายเมนต่อจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า เข้าเมนเบรกเกอร์ ใช้สายขนาด 16 sq.mm. เป็นสายประเภทไหน
ขึ้นอยู่กับสถานที่ ถ้าระยะห่างจากมิเตอร์ไม่มากนักก็อาจเป็นทองแดงหรือ THW ก็ได้
แต่ถ้าระยะทางไกลมากเกิน 10 เมตร จะใช้เป็นสายอลูมิเนียม THW-A ขึงพาดอากาศมาแล้วมาต่อเป็นทองแดงก่อนเข้าบ้านก็ได้ครับ
2. สายที่ต่อลง Ground Rod ใช้สายขนาดเท่าไร เป็นสายประเภทไหน 3 และ Ground Rod ควรใช้ขนาดความยาวเท่าไร
สายต่อลงดินต้องเป็นทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm หรือเท่าสายเมนครับ แท่งกราวด์ยาวที่สุด 2.4 เมตร (ผมจำตัวเลขไม่ได้)
3. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องครัว มี หลอดฟลูออเรสเซนต์ 15 W พร้อมสวิทช์ไฟ 1 ชุด , เต้ารับคู่ 2 อัน , ตู้เย็น ขนาด 10 คิว
1 เครื่อง , เครื่องไมโครเวฟ 1 เครื่อง , กระทะไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องปิ้งขนมปัง 1 เครื่อง ต้องใช้ลูกเซอร์กิตขนาดเท่าไร
10 แอมป์ก็พอครับ
4. สายไฟแสงส่วาง และสายไฟเต้ารับคู่ ที่ต่อออกจากเบรกเกอร์ สามารถใช้ขนาด 1.5 sq.mm. ได้ไหม เพราะเห็นที่ HomePro เขียนติดผนังไว้ว่า
สายแสงส่วางออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 2.5 sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 1.5 sq.mm. และสายเต้ารับคู่ออกจากเบรกเกอร์
ขนาด 4sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 2.5 sq.mm.
ขึ้นอยู่กับว่าจะแยกวงจรหรือต่อพ่วงกัน ถ้าแยกวงจรก็ไม่จำเป็นต้องใช้สาย 4 sq.mm เพราะแข็ง
ต่อเข้าปลั๊กได้ยาก
5. หากผมไม่ติดตั้ง RCBO ก็สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ตามปกติใช่ไหมครับ
ใช่ครับ เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริม ... ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรง
ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องก็ปลอดภัยครับ ...
แสดงความคิดเห็น
ขอสอบถามเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ากับขนาดลูกเซอร์กิต เพิ่มเติมครับ
1. สายเมนต่อจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า เข้าเมนเบรกเกอร์ ใช้สายขนาด 16 sq.mm. เป็นสายประเภทไหน
2. สายที่ต่อลง Ground Rod ใช้สายขนาดเท่าไร เป็นสายประเภทไหน 3 และ Ground Rod ควรใช้ขนาดความยาวเท่าไร
3. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องครัว มี หลอดฟลูออเรสเซนต์ 15 W พร้อมสวิทช์ไฟ 1 ชุด , เต้ารับคู่ 2 อัน , ตู้เย็น ขนาด 10 คิว 1 เครื่อง , เครื่องไมโครเวฟ 1 เครื่อง , กระทะไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องปิ้งขนมปัง 1 เครื่อง ต้องใช้ลูกเซอร์กิตขนาดเท่าไร
4. สายไฟแสงส่วาง และสายไฟเต้ารับคู่ ที่ต่อออกจากเบรกเกอร์ สามารถใช้ขนาด 1.5 sq.mm. ได้ไหม เพราะเห็นที่ HomePro เขียนติดผนังไว้ว่า
สายแสงส่วางออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 2.5 sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 1.5 sq.mm. และสายเต้ารับคู่ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 4 sq.mm. แตกปลายทางเป็นขนาด 2.5 sq.mm.
5. หากผมไม่ติดตั้ง RCBO ก็สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ตามปกติใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับ