***เป็นระบบไฟ 3 เฟส จากตู้ MDB จ่ายผ่านสายป้อนไปยัง Load Center***
ผมลองใช้ไขควงจิ้มดูตรงนิวทรอลปรากฏว่ามีไฟ ผมจึงใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันดูผลเป็นดังนี้นะครับ
วัด R-N ประมาณ 231 V
วัด S-N ประมาณ 232 V
วัด T-N ประมาณ 230 V ต่อจากนั้นก็
วัด R-G ประมาณ 378 V
วัด S-G ประมาณ 379 V
วัด T-G ประมาณ 28 V ต่อจากนั้นก็
วัด N-G ประมาณ 203 V
ส่วนวัด L-L ทั้ง 3 เฟสได้ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 398 V
ลองวัดกระแสดูปรากฏว่า ผลที่ได้คือ
เฟส R ประมาณ 4 A
เฟส S ประมาณ 2 A
เฟส T ประมาณ 70 A
หลังจากนั้นก็วัดกระแสรวมกันทั้ง 4 เส้น โดยใช้แคล้มมิเตอร์ แต่ทำไมกระรวมถึงไม่เป็นศูนย์
**ผมเลยปลดโหลดออกจากระบบทั้งหมด แต่ยังมีกระแสไหลอยู่ที่
เฟส R ประมาณ 1.5 A
เฟส S ไม่มีกระแส
เฟส T ประมาณ 20 A
ขอทุกท่านช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิด และช่วยหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ!!!