คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ลูกน้องผมเคยออกแบบกล้องวงจรปิดลักษณะนี้ตอนผมไม่อยู่
ผมกลับมาเจอเข้าพอดีต้องสั่งเลิกทันทีก่อนจะเกิดปัญหา เสียชื่อ
ใช้สายไฟขนาด 1 sq.mm จ่ายไฟ 12 VDC กระแสสูงสุด 2 A ระยะ 100 m จากกล้องมาถึง DVR ก็ 200m
ความต้านทานในสายประมาณ 1.6 Ohm ต่อ 100 m ก็เท่ากับ 3.2 Ohm
แรงดันตกหายไปในสายคิดคร่าวๆ ถ้ากล้องใช้กระแสไฟ 2A
ก็ E = IR 2A*3.2 = 6.4V
แรงดันไฟ 12V หายไประหว่างทางเยอะขนาดนี้ จบข่าวเลยครับ
ผมเคยไปแก้งานคล้ายๆกัน ปัญหาคือกลางวันที่ไปติดตั้งภาพมาใช้ได้ พอตกเย็นกลับบ้านแล้วภาพหายหมด
ปัญหาคือ ตอนแสงน้อย อินพราเรดทำงานกินไฟมากขึ้นแรงดันสูญหายกลางทางแบบที่ผมว่ามาข้างต้น
ตอนไปดูกลางวันมันใช้ได้ ผมเลยต้องเฉลยให้ดูว่าทำไมกลางวันมันไม่เป็นอะไร
ถ้าระยะไกลๆ บอกได้เลย 220V สูญเสียน้อยที่สุดครับ
ถ้าต้องการใช้ 12VDC จริงๆก็ต้องใช้สายใหญ่มาก ราคาสายแพงกว่าเยอะ คิดแล้วไม่คุ้ม
4 sq.mm. 0.4 Ohm/100m ราคาครับ ไม่ต้องคิดแล้ว แพงกว่า Adaptor 12VDC เยอะเลย
คิดจะประหยัดโดยจ่าย 12VDC จากจุดเดียวระวังงานไม่จบตามที่ผมอธิบายครับ
สงสัยครับ IP camera 12VDC 2A ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ POE นี่ไม่น่าจะทำได้ เพราสายแลนเล็กมาก
กระแสขนาดนี้แรงดันไปถึงปลายสายไม่พอแน่ๆ กระแสสูงขนาดนี้ต้องเป็น IR แน่ๆผมไม่เคยเห็น IP Camera มี IR น่ะครับเลยสงสัย
เพิ่มเติมนะครับ CAT5E 24AWG Resistant 8.18 Ohm/100m
ผมกลับมาเจอเข้าพอดีต้องสั่งเลิกทันทีก่อนจะเกิดปัญหา เสียชื่อ
ใช้สายไฟขนาด 1 sq.mm จ่ายไฟ 12 VDC กระแสสูงสุด 2 A ระยะ 100 m จากกล้องมาถึง DVR ก็ 200m
ความต้านทานในสายประมาณ 1.6 Ohm ต่อ 100 m ก็เท่ากับ 3.2 Ohm
แรงดันตกหายไปในสายคิดคร่าวๆ ถ้ากล้องใช้กระแสไฟ 2A
ก็ E = IR 2A*3.2 = 6.4V
แรงดันไฟ 12V หายไประหว่างทางเยอะขนาดนี้ จบข่าวเลยครับ
ผมเคยไปแก้งานคล้ายๆกัน ปัญหาคือกลางวันที่ไปติดตั้งภาพมาใช้ได้ พอตกเย็นกลับบ้านแล้วภาพหายหมด
ปัญหาคือ ตอนแสงน้อย อินพราเรดทำงานกินไฟมากขึ้นแรงดันสูญหายกลางทางแบบที่ผมว่ามาข้างต้น
ตอนไปดูกลางวันมันใช้ได้ ผมเลยต้องเฉลยให้ดูว่าทำไมกลางวันมันไม่เป็นอะไร
ถ้าระยะไกลๆ บอกได้เลย 220V สูญเสียน้อยที่สุดครับ
ถ้าต้องการใช้ 12VDC จริงๆก็ต้องใช้สายใหญ่มาก ราคาสายแพงกว่าเยอะ คิดแล้วไม่คุ้ม
4 sq.mm. 0.4 Ohm/100m ราคาครับ ไม่ต้องคิดแล้ว แพงกว่า Adaptor 12VDC เยอะเลย
คิดจะประหยัดโดยจ่าย 12VDC จากจุดเดียวระวังงานไม่จบตามที่ผมอธิบายครับ
สงสัยครับ IP camera 12VDC 2A ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ POE นี่ไม่น่าจะทำได้ เพราสายแลนเล็กมาก
กระแสขนาดนี้แรงดันไปถึงปลายสายไม่พอแน่ๆ กระแสสูงขนาดนี้ต้องเป็น IR แน่ๆผมไม่เคยเห็น IP Camera มี IR น่ะครับเลยสงสัย
เพิ่มเติมนะครับ CAT5E 24AWG Resistant 8.18 Ohm/100m
แสดงความคิดเห็น
DC 12V ลากสายไฟได้ยาวสูงสุดกี่เมตรครับ
ทุกตัวกินไฟที่ 12V 2A หมด
คร่าวนี้ Adapter ที่ติดมาใหญ่ไป ติดตั้งยากเกินไป เลยคิดจะเปลี่ยนไปใช้ PSU Computer มาจ่ายไฟให้แทน (ของเหลือ)
ซึ่งดูข้าง PSU แล้ว จ่ายไฟได้ 12V 48A
แต่ทีนี้ จะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานได้ทุกกล้องโดยที่
1.มีสายไฟลากเทนใหญ่เส้นเดียว ผ่านจุดไหน เอาสายนั้นมาจั้มกันอีกที (เหมือนสายเมนแล้วแยกไปตามเส้นอีกที)
2.กล้องไกลที่สุดอยู่ที่ 40 เมตร (โดยประมาณ แต่ไม่เกินนี้แน่นอน หรือน้อยกว่านี้)
ก็เลยอยากทราบว่า
"ไฟฟ้า DC 12V 48A ลากผ่านสายไฟธรรมดาขนาดเท่าใด ถึงจะรองรับกล้องจำนวน 8 ตัวที่กินไฟ 12V 2A ได้โดยที่ทำงานได้ปกติ"