สอบถามเกี่ยวกับตู้ควบคุม(เมน)ไฟฟ้าครับ

กระทู้คำถาม


จากรูปนี้จุดประสงค์คือ ต้องการดึงไฟจากเมนใหญ่มาลงที่ตู้เมนซ้าย 100 แอม จากนั่นย่อยตามเบรคเกอร์ 3 ตัวล่าง ตัวล่ะ 60 แอม
จากนั้น ต่อ 60 แอมตัวซ้ายล่าง เข้าโหลดเซ็นเตอร์ตัวที่ 1 และ ต่อ60 แอมตัวขวาล่างเข้าโหลดเซ็นเตอร์ ตัวที่ 2

ตำถามคือการต่อสายแบบยึดกับบราเมนใหญ่ เพื่อไปโหลดเซ็นเตอร์ โดยไม่ผ่านเบรคเกอร์ ถูกต้องหรือผิด และจะมีผลอะไรบ้างครับ  ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ขอให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยครับ

ถ้าคุณดีงไฟจาก Bus Bar ดังแสดงในภาพทีต่อมาจาก 100A Breaker เพื่อจะนำไปใช้ต่อใน Load Center
คัวอื่น   คำถามทีต้องคิดในหัวก็คือ  สายนั้นขนาดเท่าใด  ถ้าเกิด Fault ทีสายไฟฟ้า แล้ว 100A Breaker ไม่ตัด
เพลงไหม้จะเกิดขึ้นได้นะครับ

ถ้าคุณทำเอง แก้แบบเอง โดยไม่ผ่านการเซ้นรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
คุณก็ต้องรับผิดชอบโดยตรง ถ้ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเข้ามาครับ

เรื่องไฟฟ้า อย่าประหยัดครับ ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุ
มันร้ายแรงมากกว่าทีคิดไว้ซะอีก
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่