เบรคเกอร์ไม่ตัด ไฟยังเข้าอยู่ แต่ปลั๊กต่างๆไม่มีไฟ ทำไงดีครับ

1. เบรคเกอร์ส่วนต่อเดิมครัวด้านหลัง แยกตู้เมนออกมา เมื่อสัปดาห์ก่อน อยู่ๆปั๊มกับปลีกไฟไม่ทำงาน
   ผมเลยลองสับเบรคเกอร์ลง แล้วเปิดใหม่มันก็ทำงานปกติ
2. เมื่อวานตอนเย็น เป็นอาการเดิมอีกแล้ว แต่คราวนี้ไม่หาย ไฟไม่เข้าทั้งครัวและปั๊มน้ำ
3. เปิดตู้เอาไขควงเช็คไฟจิ้ม ตอนเปิดเมนเบรคเกอร์ ไฟติดทุกจุด ทั้งเข้า ออก และลูกย่อย แต่ปลั๊กต่างๆก้ยังไม่ทำงาน
4. ปิดเมนเบรคเกอร์ ไฟก็ไม่เข้าตัวลูกย่อย แต่สังเกตุว่าเบรคเกอร์ตัวเมนมันไม่ค่อยเด้งลง และฝั่งซ้ายมันเหมือนลงไม่สุด
คำถาม
a. จะมีวิธีตรวจเช็คยังไงต่อไปครับ ขั้วสายลองขันแน่นแล้วยังไม่ทำงานเหมือนเดิม
b. ผมสงสัยตัวเมนเบรคเกอร์ แต่ไฟก็ผ่านดี เพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
เคยเจอ เมนเบรคเกอร์ เสียหน้าคอนแทค ฝั่ง N เสีย สังเกต จากรูป ดูเอียง  ลองนำมิเตอร์มาวัดไฟได้ 220 v ไหม