งานเข้าตอนหน้าร้อน รบกวนช่างแอร์ครับ

แอร์ daikin fte09nv2s
อาการไม่ดีแล้ว
สัก 48 ชั่.ว โมงก่อน มันจะทำความเย็นต่ำกว่าที่กำหนด
ปกติตั้งไว้ 25. เพิ่งมาเอ๊ะใจว่าทำไมมันหนาวจัง เลยมาดูเทอโมมิเตอ สามอัน  บอกตรงกัน
ในห้องจะอยู่ที่ 21-22.   มันเย้นจนหนาวมานานแล้วละ แต่ไม่เอ๊ะใจ  จนบิลค่าไฟมา. ขึ้นมาประมาณ 40%
ก็ชัวละ แอร์มีปัญหา
เลยแก้ขัดด้วยการเปิดที่ 27  เพื่อให้ได้ความเย็นที่ 24-25
เมื่อวานโทรตามไดกิ้นมา. ก็นั่งเฝ้าทั้งคืน มันไม่ออกอาการ
ตั้ง 27. ได้ 27.  เลยยกเลิกช่าง. เพราะกลัวมาแล้วจะหาอาการไม่เจอ

แต่ตอนนี้มันเอาอีกแล้ว
ตั้ง 27. แต่ในห้องปาไป 29
ลมเย็นจากเครื่องยังปกติ   รีโมทเอาอีกอันมาลอง เหมือนเดิม


ผมสงสัยว่าอาการแบบนี้
มันน่าจะเสียที่เซนเซอไหม ค่าซ่อมจากศูนย์สักกี่พันบาทได่
ถ้ามันหลายพัน. ผมคงจะรื้อแล้วติดตัวใหม่ อินเวอเตอร์ไปเลย
แอร์อายุ 22 เดือน
เปิดจริงจังเดือนหกปีที่แล้ว 24 ชั่วโมง. พักวันละ 2 ชี่วโมง
ก่อนหน้านั่นเปิดน้อยมาก

อีกคำถาม
แอร์ติดซ้อนกันสองตัวแบบกระเช้า รูปแบบคอนโดครับ
ตัวเจ้าปัญหาคอมอยู่ตัวล่างพอดี  แต่พวกราง ท่อ สายไฟ
สองตัวนี้ไม่รู้มัดติดกันไหม. เพราะรางครอบใช้อีนเดียวกัน
ถ้ารื้อเพื่อติดแิร์ใหม่มันยุ่งยากไหมครับ

เครียดมาหลายวันละ. ปิดแอร์ไม่ได้  เสียหายยับเยิน


ขออถัยหากอ่านยากนะครับ. พิมผ่านมือถือ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่าน สละเวลาตอบนะครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่