จากกระทู้ที่เคยรบกวนพี่ๆ หลายท่าน
http://ppantip.com/topic/31415497 งานยังเดินไปได้ไม่เท่าไหร่ เพราะบริษัทมีคนงานมาทำงานอยู่ 3-4 คน แต่ ไม่ค่อยได้มาดูแลคุมงานแก้ไข
โชคยังดีที่มีคุณตาข้างบ้านที่มีประสบการณ์งานก่อสร้างมาช่วยดูแลการก่อสร้างร่วมกัน (ท่านเห็นแล้วคงเวทนาเจ้าของบ้าน)
ท่านอายุ 82 แล้ว แต่ยังเก่งมาก ตรวจงานจนพบงานที่ ผรม หมกเม็ดไว้ คือระยะช่องเสา ของแนวอาคารด้านหลังช่องที่ 2 จากขวา (กว้างxยาว = 2.9x5.5 ม.) วัดระยะระหว่างกึ่งกลางเสา-เสา ได้ 3.0 ม. ใหญ่กว่าด้านหน้าอยู่ 10 ซม. ตามรูป
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอยู่ในกระทู้ก่อนๆ เช่น
ฐานรากเยื้องศูนย์ http://ppantip.com/topic/31288445 มีการทุบแก้ไข Footing ในบางส่วนแล้ว แต่ ผรม. ก็ไม่ได้สรุปการแก้ปัญหาเลยว่าดีขึ้นอย่างไร
จุดที่มีการทุบแก้ไขบางจุด หัวเข็มยังสภาพเหมือนตอนงานเข็มเจาะเสร็จใหม่ๆ ก็มี
ก่อนทุบแก้ไข
หลังทุบแก้ไข
การดัดเหล็กเสริมเสา-คาน เพื่อให้เข้าแนว
http://ppantip.com/topic/31360863
http://ppantip.com/topic/31415497
ก็มีการดัดกลับ แต่ ผรม. ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าดีขึ้นกว่าก่อนดัดอย่างไร และจะแก้ปัญหาแนวคานแนวเสาผิดแบบอย่างไร
(การทาบเหล็กเสริมคานในหลายจุดก็ไม่ถูกต้องตามหลัก"บนต่อกลาง - ล่างต่อริม" เหล็กเสริมคานหลายๆ คานก็มีการทาบมากกว่า1จุด แถมมีการเชื่อมเหล็กเสริมที่นำมาทาบและเชื่อมเหล็กเสริมเสา-คานแทนการใช้ลวดผูกเหล็กอีกด้วย )
จึงอยากเรียนถามท่านที่มีประสบการณ์ว่าควรทำอย่างไรดี และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
ขอรบกวนด้วยครับ ช่องเสาหน้าและหลังอาคารต่างกัน 10 ซม. ยอมรับได้ไหม และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
โชคยังดีที่มีคุณตาข้างบ้านที่มีประสบการณ์งานก่อสร้างมาช่วยดูแลการก่อสร้างร่วมกัน (ท่านเห็นแล้วคงเวทนาเจ้าของบ้าน)
ท่านอายุ 82 แล้ว แต่ยังเก่งมาก ตรวจงานจนพบงานที่ ผรม หมกเม็ดไว้ คือระยะช่องเสา ของแนวอาคารด้านหลังช่องที่ 2 จากขวา (กว้างxยาว = 2.9x5.5 ม.) วัดระยะระหว่างกึ่งกลางเสา-เสา ได้ 3.0 ม. ใหญ่กว่าด้านหน้าอยู่ 10 ซม. ตามรูป
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอยู่ในกระทู้ก่อนๆ เช่น
ฐานรากเยื้องศูนย์ http://ppantip.com/topic/31288445 มีการทุบแก้ไข Footing ในบางส่วนแล้ว แต่ ผรม. ก็ไม่ได้สรุปการแก้ปัญหาเลยว่าดีขึ้นอย่างไร
จุดที่มีการทุบแก้ไขบางจุด หัวเข็มยังสภาพเหมือนตอนงานเข็มเจาะเสร็จใหม่ๆ ก็มี
ก่อนทุบแก้ไข
หลังทุบแก้ไข
การดัดเหล็กเสริมเสา-คาน เพื่อให้เข้าแนว
http://ppantip.com/topic/31360863
http://ppantip.com/topic/31415497
ก็มีการดัดกลับ แต่ ผรม. ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าดีขึ้นกว่าก่อนดัดอย่างไร และจะแก้ปัญหาแนวคานแนวเสาผิดแบบอย่างไร
(การทาบเหล็กเสริมคานในหลายจุดก็ไม่ถูกต้องตามหลัก"บนต่อกลาง - ล่างต่อริม" เหล็กเสริมคานหลายๆ คานก็มีการทาบมากกว่า1จุด แถมมีการเชื่อมเหล็กเสริมที่นำมาทาบและเชื่อมเหล็กเสริมเสา-คานแทนการใช้ลวดผูกเหล็กอีกด้วย )
จึงอยากเรียนถามท่านที่มีประสบการณ์ว่าควรทำอย่างไรดี และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ