อุทาหรณ์เล็กน้อยเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นครับ

ผมได้ซื้อบ้านขนาดเล็กไว้แห่งหนึ่งเมื่อราวๆ เกือบสามปีที่แล้ว ซึ่งผมได้ติดตั้งน้ำอุ่นโดยซื้อจากห้างขายอุปกรณ์สร้างและตบแต่งบ้านรายใหญ่แห่งหนึ่งป้ายเขียวมีชื่อนำหน้าด้วยตัว G ซึ่งปกติห้างนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายจ้างช่างโดยตรงเป็นการส่วนตัว แต่จะเป็นแนวจัดหาจัดจ้างให้ จึงคงไปโทษตัวห้างโดยตรงไม่ได้ แต่ช่างที่มาติดตั้งให้ก็ได้ใส่ชุดของทางห้างแห่งนี้ และเดินทางมากับพนักงานขายของแผนกดังกล่าว จึงไม่แน่ใจว่าเป็นพนักงานของห้างมาบริการเองหรือไม่
หลังจากติดตั้งก็ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้สะดวกสบายไม่เกิดปัญหาอะไรมาราวๆเกือบ 1 ปี จนกระทั่งราวๆ 20 เดือนที่แล้ว เครื่องทำน้ำอุ่นมีอาการติดๆดับๆ และหลังจากนั้นมาไม่เกิน 3 เดือน เครื่องทำน้ำอุ่นก็ใช้การไม่ได้ ทางผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก เพราะส่วนหนึ่งอากาศไม่หนาว และก็ไม่มีเวลาเฝ้าบ้านเพื่อรอช่างก็เลยปล่อยจนล่วงเลยมาจนปีนี้ที่อากาศค่อนข้างหนาวมาก จึงมีแนวคิดว่าจะซ่อมน้ำอุ่น จนวันนี้ก็เกิดอาการโทรไปหาช่างเพื่อให้มาทำเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช้ได้
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนแล้ว ว่าน่าจะเกิดจากหนูกัดสาย หรือเกิดสายไฟหลวม (แต่ตัดประเด็นหลังออกไปเพราะไม่คิดว่าจะมีการเชื่อมสายไฟต่ออีกทอด) สุดท้ายก็ได้ช่างมาตรวจสอบให้ พบว่าก็สันนิษฐานเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้น
ช่างได้ทำการขึ้นไปบนฝ้าเพดานก็ได้เรียกผมไปดู เรื่องก็คือว่า สายดินที่ทางช่างที่ติดตั้งน้ำอุ่นให้นั้น ได้นำไปพันไว้กับโครงเหล็กหลังคา แล้วก็มีเสียงไฟรั่วสปาร์คอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะทำสายดินให้ออกไปนอกตัวบ้าน
หลังจากนั้นช่างก็ตรวจหาสายที่น่าจะถูกหนูกัดขาด แต่ปรากฏว่า ไม่ใช่หนูกัด แต่เป็นช่างที่ติดตั้งน้ำอุ่นพันสายต่อเอาไว้ไม่แน่น พอเกิดการขยับสายก็เลยทำให้ขั้วสายหลุดออกจากกันเลยไม่ติด (อาจจะเกิดขึ้นตอนให้ช่างมาติดดาวเทียมให้) ช่างก็เลยต่อสายให้ใหม่ แล้วก็ลองมาเช็คเครื่อง สิ่งที่พบคือ ไฟที่เข้าเครื่องน้ำอุ่นไม่คงที่ เดี๋ยวติดเดี๋ยวเบาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวไฟรั่ว จนสุดท้ายช่างเลยไล่สายให้ใหม่อีกรอบ ผลปรากฏคือ ช่างบอกว่า คนที่ต่อน้ำอุ่นให้ เอาสายกราวนด์(สีดำ) ไปต่อเข้าแทนที่สายดำที่จะต่อเข้าเบรกเกอร์ สุดท้ายช่างเลยสลับสายให้ ก็กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม

กำลังคิดอยู่ว่าช่างจะติดตั้งได้แย่ขนาดนี้เลยเหรอครับ T-T ไม่เดินสายดินให้ ต่อสายสลับกัน แถมแค่ต่อสายจากคัทเอาท์เข้าเบรกเกอร์เครื่องก็ยังทำให้หลวมอีก พอรู้ความจริงก็แอบตกใจมากครับ แอบขอบคุณที่สายมันหลวมนิดๆ ที่ทำให้ใช้งานไม่ได้จนต้องสับคัทเอาท์ลง เลยทำให้ไม่เจอปัญหาไฟรั่ว ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วใช้งานต่อไป ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม ถ้าไม่ได้เกิดปัญหาจนต้องเรียกช่างมาดูในวันนี้ จะเกิดอะไรขึ้น และถ้าช่างไม่ได้ตรวจไฟให้ละเอียดจนทราบว่ามีการเดินสายไฟสลับกัน จะเป็นยังไง

สงสัยคราวหน้าถ้าติดตั้งอะไร คงต้องจ้างคนมาตรวจสอบบ้างแล้วว่าติดตั้งถูกไหม เส้าจิตครับ เค้าก็บอกอันตรายถ้าไม่เดินสายดิน ก็ยังมาทำแบบนี้ แถมยังเดินสายผิดๆถูกๆอีก ไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครดี
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่